您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:13个,阅读:4229 [上一页] [1] [2] [下一页]
1866
845352686
文章数:157
年度积分:50
历史总积分:1866
注册时间:2014/2/3
发站内信
发表于:2016/11/23 11:57:18
#0楼
我想用S7-200与变频器通讯。S7-200MODBUS通讯数据地址为保持寄存器十进制40001-49999.而变频器数据地址16#700A转换成十进制28682.变换成S7-200MODBUS通讯数据地址为68683,超出了保持寄存器的上限。通讯报错4,

这种情况如何应对?如何设置700A地址,难道就通讯不了吗?
5613
yeyecun
文章数:929
年度积分:50
历史总积分:5613
注册时间:2011/9/20
发站内信
发表于:2016/11/23 12:06:54
#1楼
具体什么变频器?你计算错了,不是这样算法
28289
guanyumou 版主
文章数:10588
年度积分:267
历史总积分:28289
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2016/11/23 12:12:21
#2楼
以下是引用8453526862016/11/23 11:57:18的发言:
如果是200系列PLC、如果变频器给出的通信数据寄存器地址是40001开始的,那么你直接填不用转换!
亦或者你可以贴出来一个变频器说明书,大家可以详细帮你
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
1866
845352686
文章数:157
年度积分:50
历史总积分:1866
注册时间:2014/2/3
发站内信
发表于:2016/11/23 13:07:17
#3楼
附件 IMG_20161123_124722【1】.jpg
1866
845352686
文章数:157
年度积分:50
历史总积分:1866
注册时间:2014/2/3
发站内信
发表于:2016/11/23 13:11:43
#4楼
附件 IMG_20161123_124836【1】.jpg
1866
845352686
文章数:157
年度积分:50
历史总积分:1866
注册时间:2014/2/3
发站内信
发表于:2016/11/23 13:15:04
#5楼
L0.10对应的通讯地址为700AH .那么相应的S7-200 MODBUS指令中参数地址如何设置对应?
23287
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:293
历史总积分:23287
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/11/23 13:17:15
#6楼
试试468683
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
1866
845352686
文章数:157
年度积分:50
历史总积分:1866
注册时间:2014/2/3
发站内信
发表于:2016/11/23 13:40:03
#7楼
以下是引用gk_02016/11/23 13:17:15的发言:
试试468683
还是不行,报错通讯不上!
1866
845352686
文章数:157
年度积分:50
历史总积分:1866
注册时间:2014/2/3
发站内信
发表于:2016/11/23 13:41:17
#8楼
附件 IMG_20161123_133826【1】.jpg
23287
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:293
历史总积分:23287
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/11/23 13:46:07
#9楼
回复 #8楼 845352686
700AH对应地址应该是28682
那么对应PLC里是428683才是