无功就地补尝装置能节电吗?
有些资料上发表了个例子,大家看一下!
一台水泵电机P=100KW,安装就地补尝装置,经电平测试数据如下:
补尝前:电压365V、电流185A、视在功率117KVA、有功功率85KW、无功功率70KVAR、功率因数0.72
补尝后:电压385V、电流150A、视在功率104KVA、有功功率96KW、无功功率35KVAR、功率因数0.94
由表1可以看出,补尝后的电流下了35A,电压升高20V,无功功率减少了35kvar,功率因数提高到0.94,电机出力增加了11KW根据无功经济当量来计算节电,取无功以济当量KO为0.1,该电机年运行8760h,节电量为306660kwh/a望各位高手来讨论一下....,

[此贴子已经被作者于2005-6-30 17:57:02编辑过]
877
conch1999
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:877
注册时间:2005/7/6
发站内信
发表于:2005/7/6 3:27:00
#1楼
金钱:110