您现在所在的是:

DCS论坛

回帖:5个,阅读:575 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

HC900-30 SPP模块疑问

1394
金豪
文章数:316
年度积分:50
历史总积分:1394
注册时间:2015/7/8
发站内信
发表于:2016/11/22 9:14:31
#0楼
如图,霍尼韦尔HC900-C30中的一个SPP模块的应用,用于升温和保温的控制。很奇怪的是,程序整体没有问题,但是有个别设备用了一段时间(大概1个多月)的时候,程序段就不能再运行了,无法启动run,然后程序重新冷起就可以了。设备在厂家,有些东西不方便一次性全部交托厂家。所以不希望让厂家操作。 是哪里编辑错了,还是数据过多导致?求教求教。
附件 1.jpg



1359
shown216
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1359
注册时间:2007/3/2
发站内信
发表于:2016/11/22 9:56:54
#1楼
HI,金豪,你最好电话咨询下霍尼韦尔的客服,这个PLC外面资料很少。
1394
金豪
文章数:316
年度积分:50
历史总积分:1394
注册时间:2015/7/8
发站内信
发表于:2016/11/23 16:36:11
#2楼
回复 #1楼 shown216
确实很少,我还是打电话咨询一下好了。多谢。
1359
shown216
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1359
注册时间:2007/3/2
发站内信
发表于:2016/11/24 9:56:08
#3楼
为啥不用西门子的来做呢?霍尼韦尔的普及率不是很高,日后维护,备品采购都是问题
1394
金豪
文章数:316
年度积分:50
历史总积分:1394
注册时间:2015/7/8
发站内信
发表于:2016/11/24 10:11:40
#4楼
回复 #3楼 shown216
老板定的,有利害关系在吧。我也想用西门子300还能有机会多学学呢。
1359
shown216
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1359
注册时间:2007/3/2
发站内信
发表于:2016/11/24 10:40:50
#5楼
用S7-300做分散控制,线路比使用HC900简单的多,不需要将所有现场的线都接近电控柜,节省不少接线

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003