几天前看到说有关变压器缺油的,说来也巧,那天我看了这个帖子就有人打电话说是在起车设备时高压跳闸了,让我去看看,大晚上的我去了一看附近都是一片漆黑啊全部没电,一问说是启动240kw 电机的大磨时把高压顶跳了,而且是变电站的,造成附近全部没电,我检查了变压器低压侧接地了,变压器报废了,看没有油位,很明显就是由于变压器缺油造成绕组过热接地将高压顶跳的大事故,值得我们维护人员注意。
此帖发自手机工控论坛
5536
qinhya
文章数:2022
年度积分:50
历史总积分:5536
注册时间:2012/4/7
发站内信
发表于:2016/11/19 10:59:41
#1楼
变压器前一点保护也没有吗?过流,温度,瓦斯,看来都没起到作用呀!教训重大!
天道酬勤!
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/11/19 11:13:52
#2楼
可能平时没注意维护;具体的损坏原因等,可能需根据现场情况分析。
此帖发自论坛手机版
4874
liujiandong7
文章数:1326
年度积分:71
历史总积分:4874
注册时间:2014/10/30
发站内信
发表于:2016/11/19 11:15:40
#3楼
以下是引用qinhya2016/11/19 10:59:41的发言:
变压器前一点保护也没有吗?过流,温度,瓦斯,看来都没起到作用呀!教训重大!
就是全密封的室外变压器,没有油枕的,没有任何的保护,只有跌落保险
此帖发自手机工控论坛
18330
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:316
历史总积分:18330
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2016/11/19 11:23:30
#4楼
造成这么大范围的停电,供电局要罚款啦
10077
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10077
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/11/19 11:40:52
#5楼
日常维护不到位表情
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
6332
919355607
文章数:1864
年度积分:49
历史总积分:6332
注册时间:2011/11/28
发站内信
发表于:2016/11/19 11:43:09
#6楼
上次我这台1250的变压器也是,过负荷电流2800A导致油喷出来。那时冒烟了,才发现,还好保养变压器了。不然就亏大了
6357
szlongren
文章数:365
年度积分:53
历史总积分:6357
注册时间:2008/9/3
发站内信
发表于:2016/11/19 11:52:15
#7楼
现在有一种变压器不带瓦斯继电器报护回路,整台变压器只有一个油位观察口,显示红绿标致,我之前的那家厂几台1250KVA的变压器,每天会要求电工早晚检视,发现油位下降就会停电检修,虽然一直是超负荷运行,但我工作的那几年没有出过变压器事故,所以我认为严格执行工作制度很重要。
22932
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:480
历史总积分:22932
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/11/19 12:12:45
#8楼
看来还是的经常维护呀
此帖发自手机工控论坛
9465
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9465
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/11/19 14:42:10
#9楼
严格要求正常维护制度,烧毁变压器损失惨重