发表于:2016/11/19 10:48:59
#0楼
几天前看到说有关变压器缺油的,说来也巧,那天我看了这个帖子就有人打电话说是在起车设备时高压跳闸了,让我去看看,大晚上的我去了一看附近都是一片漆黑啊全部没电,一问说是启动240kw 电机的大磨时把高压顶跳了,而且是变电站的,造成附近全部没电,我检查了变压器低压侧接地了,变压器报废了,看没有油位,很明显就是由于变压器缺油造成绕组过热接地将高压顶跳的大事故,值得我们维护人员注意。
此帖发自手机工控论坛