您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:4个,阅读:570 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

sf-200报警

957
ivsvwx
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2006/11/14
发站内信
发表于:2016/11/18 9:36:41
#0楼
各位大侠,sf-200一上电sf和stop都亮报警怎么修呀,急,请高人指点
957
ivsvwx
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2006/11/14
发站内信
发表于:2016/11/18 9:38:02
#1楼
是s7-200,cpu-222
85724
ZCMY 版主
文章数:47487
年度积分:243
历史总积分:85724
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/11/18 9:47:55
#2楼
呵呵;送修或换CPU板吧,程序要备份的有;
3010
528695231
文章数:635
年度积分:50
历史总积分:3010
注册时间:2016/8/1
发站内信
发表于:2016/11/18 11:27:43
#3楼
可能拨码坏了
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
25175
wenquan753
文章数:15253
年度积分:50
历史总积分:25175
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/11/18 19:59:09
#4楼
模板损坏、内部编程寻址错误、超出编程地址区等等。
对于这个故障的处理办法:在线联机PLC,通过STEP7的CPU诊断功能,读取故障缓存区,里面就有详细的故障原因。