您现在所在的是:

变频器维修

回帖:16个,阅读:8295 [上一页] [1] [2] [下一页]
1695
2815934253
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:1695
注册时间:2015/9/15
发站内信
发表于:2016/11/16 22:05:31
#0楼
近日,接手维修一台国产嘉乐JR7000系列5.5KW变频器
故障现象:上电运行,带电机,发现电机运转速度不稳定,时快时慢,
经检查发现,输出电压有波动,但不是三相不平衡的情况,因为输出电压稳定时三相的电压值是很平衡的,测量模块驱动脚的电压值也是正常的上桥3路驱动电压有3.15v,下桥的驱动电压有3.4v也很稳定,
哪位师傅帮忙分析下原因,是不是CPU发出6路PWM波不稳定造成?
2619
glenxu
文章数:640
年度积分:97
历史总积分:2619
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2016/11/17 14:52:17
#1楼
我认为是其中一个电容容量降低所致,
或者你的电机有局部放电,但又不严重,所以不稳定。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/11/17 18:19:00
#2楼
一般变频器调速,都用电位器调速,考虑换电位器试试,电位器用久了,经常出现这种状况。
1695
2815934253
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:1695
注册时间:2015/9/15
发站内信
发表于:2016/11/17 18:24:20
#3楼
以下是引用glenxu2016/11/17 14:52:17的发言:
我认为是其中一个电容容量降低所致,
或者你的电机有局部放电,但又不严重,所以不稳定。
怀疑过主回路滤波电容容量降低,更换过故障依旧,至于电机方面,应该没有问题,这个电机我是专门用来试机的,别的变频器用这个电机试机就没问题。
至于故障现象,补充一点,特别是停机断电后,再次送电,而后重新启动变频器,这种电压波动的情况相当明显,
而过一段时间,输出电压会趋于平稳,跟正常一样。
7581
ycqyxh
文章数:347
年度积分:50
历史总积分:7581
注册时间:2007/3/26
发站内信
发表于:2016/11/17 21:59:31
#4楼
估计驱动电容
1695
2815934253
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:1695
注册时间:2015/9/15
发站内信
发表于:2016/11/18 7:57:30
#5楼
以下是引用ycqyxh2016/11/17 21:59:31的发言:
估计驱动电容
驱动电容我全部换过,问题依旧。
5241
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5241
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/11/18 8:17:09
#6楼
2楼朋友怀疑是频率给定电位器接触不良,不知你的频率给定是不是电位器。若是,请改为面板控制试试,或者更换电位器试试。
雷电
1695
2815934253
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:1695
注册时间:2015/9/15
发站内信
发表于:2016/11/18 12:26:55
#7楼
回复 #6楼 799676754
面板电位器、外部模拟量电位器以及键盘数字键调速,这三个调速方式都试过,问题依旧。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/11/18 13:34:46
#8楼
你的电容全部确认好了?
电容比较关键!
11068
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:408
历史总积分:11068
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/11/18 16:16:06
#9楼
是不是摆平控制。