您现在所在的是:

人机界面

回帖:8个,阅读:1498 [上一页] [1] [下一页]
466
octopusguy
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:466
注册时间:2016/11/14
发站内信
发表于:2016/11/14 13:57:34
#0楼
 参考百度文库《组态王与威纶通通讯》也做了一个。
 现在有这样的问题:在组态王中修改威纶通MT6070触摸屏中的寄存器(LW RW LB)是可以的(假设在组态王中修改LW=12),修改后组态王显示和MT6070的数值都正确显示了(都显示12)。
  但是,在MT6070中修改寄存器后,只是MT6070中的改变了(操作MT6070修改成98),组态王中还是显示原来在组态王中设定的数值(12)。
  后来又写了个从MT6070 LW中的数据拷贝到组态王内存变量中的命令,执行后组态王内存变量显示原来的那个值(12)。所以认为组态王不能读MT6070中的数据。

 无论用MT6070的端口COM1和COM2都是这个结果(COM1和COM2接线有点不同)。PC机端口也改过几个COM1 COM2 COM6都一样。
 求大神指点!
466
octopusguy
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:466
注册时间:2016/11/14
发站内信
发表于:2016/11/14 14:00:18
#1楼
补充修改:(假设在组态王中修改40001(LW0000=12))
466
octopusguy
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:466
注册时间:2016/11/14
发站内信
发表于:2016/11/14 14:01:48
#2楼
18808
pqsh 版主
文章数:7377
年度积分:638
历史总积分:18808
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/11/14 18:49:47
#3楼
组态王怎么设置的?
用第三电脑modbus监视一下报文.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
27593
guanyumou 版主
文章数:10511
年度积分:776
历史总积分:27593
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2016/11/14 18:54:01
#4楼
分别监控一下报文!先分开调试一下!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
4837
528工控科技
文章数:1618
年度积分:48
历史总积分:4837
注册时间:2014/1/3
发站内信
工控人谈电商
发表于:2016/11/15 9:10:34
#5楼
先在电脑运行一个串口调试器与触摸屏通讯。
gk528.com
466
octopusguy
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:466
注册时间:2016/11/14
发站内信
发表于:2016/11/16 15:51:34
#6楼
组态王设置:波特率9600 8位 停止1位 无校验 RS232 PLC-莫迪康-ModbusRTU-COM 地址都是01
[此贴子已经被作者于2016/11/16 15:55:16编辑过]
466
octopusguy
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:466
注册时间:2016/11/14
发站内信
发表于:2016/11/16 22:36:01
#7楼
谢谢各位大神,现在行了,原因不清楚,做了个监测用的端子,由于插错电脑上的COM口,发现写也没法写了,改了组态王和MT6070设定的地址都为0,后又改回成1,发现插错端口,插回com1就行了,可读可写,和昨天没有变化,不知道是什么原因。再次谢谢大家指导。
5724
527383814
文章数:227
年度积分:203
历史总积分:5724
注册时间:2014/9/11
发站内信
发表于:2018/3/3 23:29:39
#8楼
楼主你还在吗       我现在也在做  威纶 和 组态王链接   但是一直连不上     能不能加个qq  发下你的例子

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005