您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:2110 [上一页] [1] [2] [下一页]
2265
liangmaoxian
文章数:572
年度积分:50
历史总积分:2265
注册时间:2014/10/26
发站内信
发表于:2016/11/10 21:42:39
#0楼
一台机器配置如下:
(1)4个伺服,每个0.75kw,共3kw
(2)4个电机,每个2.2kw,共8.8kw
(3)2个电机,每个4.5kw,共9kw
每组普通电机电机均配变频器
再加上开关电源,plc,几个接触器,继电器等。
同时工作的总容量为8.8+1.5+4.5=14.8A
问题来了?怎么选断路器?求助啊!本人估算大概80A左右!
8722
tecsun
文章数:450
年度积分:50
历史总积分:8722
注册时间:2007/7/18
发站内信
发表于:2016/11/11 6:07:13
#1楼
断路器的选择一般情况下是

断路器的额定电流≥线路负载电流
3509
2232923848
文章数:1373
年度积分:50
历史总积分:3509
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2016/11/11 8:51:27
#2楼
总的大于分之和.
9465
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9465
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/11/11 14:04:49
#3楼
2倍额定总电流。
43650
YXBK 版主
文章数:20000
年度积分:1029
历史总积分:43650
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2016/11/11 14:40:59
#4楼
同时工作的总容量为8.8+1.5+4.5=14.8A
到底是14.8千瓦还是14.8A?

问题来了?怎么选断路器?求助啊!本人估算大概80A左右!
全部加起来也没有80A吧。

如果按14.8Kw来算,也就30A的电流,又都是变频启动的,总断路器40A或者63A就可以了。
就算全部容量也就20.8Kw,42A,选63A也差不多了。

个人觉得63A就好了。
[此贴子已经被作者于2016/11/11 14:45:12编辑过]
大家一起学习
6891
op310
文章数:1507
年度积分:50
历史总积分:6891
注册时间:2009/12/7
发站内信
发表于:2016/11/11 16:35:31
#5楼
学习,路过
647
349328832
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:647
注册时间:2016/11/11
发站内信
发表于:2016/11/11 20:05:34
#6楼
按规定  至少一个电机一个断路器 你是要总断路器吗  看你提有矛盾
一台机器配置如下:
(1)4个伺服,每个0.75kw,共3kw=7.9A
(2)4个电机,每个2.2kw,共8.8kw=23.1A
(3)2个电机,每个4.5kw,共9kw=23.6A
总54.6A   空要大于实际电流   要看你不是是一起启动 这样启动电流很大
最好接一些辅助电器 降低起动电流
2265
liangmaoxian
文章数:572
年度积分:50
历史总积分:2265
注册时间:2014/10/26
发站内信
发表于:2016/11/12 0:41:13
#7楼
回复 #4楼 YXBK
14.8是kw,表情!!!然后是2倍功率计算的吗?
2265
liangmaoxian
文章数:572
年度积分:50
历史总积分:2265
注册时间:2014/10/26
发站内信
发表于:2016/11/12 0:46:15
#8楼
回复 #6楼 349328832
计算方法?求教啊
10516
xlian
文章数:3232
年度积分:62
历史总积分:10516
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/12 17:01:00
#9楼
大于额定电流就行、空开的脱扣电流一般大于6-10倍是约0.3-2秒;大于1.2倍电流约2小时;具体还是参考空开参数

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005