今天碰到这样一个现象,一个伺服电机只要旁边气缸电磁阀一通电,马上就抖动的很厉害,电磁阀干扰有那么大吗?各位同行有没有碰到过这样的情况,该怎么解决比较好?因为要下班了,问题还没有解决,明天继续
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/11/10 21:10:35
#1楼
电磁阀与伺服电机有什么电气上的耦合吗?如果没有,那就是空间放射或电源传到的干扰,针对电磁的激励电缆(供电电缆)加屏蔽或远离试试看?
我是你的朋友
6283
919355607
文章数:1865
年度积分:50
历史总积分:6283
注册时间:2011/11/28
发站内信
发表于:2016/11/10 21:22:51
#2楼
没有单独接地隔离吧
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/11/10 23:05:56
#3楼
是不是你的编码器电缆跟电磁阀线圈电线一起捆绑??
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
22367
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:991
历史总积分:22367
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/11/11 8:37:33
#4楼
控制线准是受伺服干扰吧
此帖发自手机工控论坛
3459
2232923848
文章数:1373
年度积分:50
历史总积分:3459
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2016/11/11 8:49:20
#5楼
接地试试.
2611
标叔
文章数:588
年度积分:56
历史总积分:2611
注册时间:2012/10/14
发站内信
发表于:2016/11/11 9:52:18
#6楼
以下是引用高雅的雅2016/11/10 23:05:56的发言:
是不是你的编码器电缆跟电磁阀线圈电线一起捆绑??
对,把线分开,再接地就好了
此帖发自手机工控论坛
2611
标叔
文章数:588
年度积分:56
历史总积分:2611
注册时间:2012/10/14
发站内信
发表于:2016/11/11 9:52:49
#7楼
接地加线分开走就好了,谢谢大家回复
此帖发自手机工控论坛
7699
alan3
文章数:1445
年度积分:335
历史总积分:7699
注册时间:2015/10/14
发站内信
发表于:2016/11/11 12:26:52
#8楼
我们这么负载元件,和传感器伺服都用不同的开关电源供电的,