您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:4个,阅读:521 [上一页] [1] [下一页]
927
北京天拓四方
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:927
注册时间:2014/12/18
发站内信
发表于:2016/11/8 16:30:02
#0楼
PLC与人机界面在工业自动化不断发展的今天,应用也越来越广泛。但是不少朋友都提出在使用过程中遇到干扰的问题,今天与大家分享在plc与人机界面应用中如何抗干扰。
  1、采用性能优良的电源,抑制电网引入的干扰。
  对于PLC控制器供电的电源,应采用非动力线路供电,直接从低压配电室的主母线上采用专用线供电。选用隔离变压器,且变压器容量应比实际需要大1.2~1.5倍左右,还可在隔离变压器前加入滤波器。对于变送器和共用信号仪表供电应选择分布电容小、采用多次隔离和屏蔽及漏感技术的配电器。控制器和I/O系统分别由各自的隔离变压器供电,并与主电路电源分开。
  PLC控制器的24V直流电源尽量不要给外围的各类传感器供电控制工程网版权所有,以减少外围传感器内部或供电线路短路故障对PLC控制器的干扰。此外,为保证电网馈电不中断,可采用在线式不间断供电电源(UPS)供电,UPS具备过压、欠压保护功能、软件监控、与电网隔离等功能,可提高供电的安全可靠性。对于一些重要的设备,交流供电电路可采用双路供电系统。
  2、正确选择电缆的和实施敷设,消除可编程控制器、人机界面的空间辐射干扰
  不同类型的信号分别由不同电缆传输,采用远离技术,信号电缆按传输信号种类分层敷设,相同类型的信号线采用双绞方式。严禁用同一电缆的不同导线同时传送动力电源和信号,避免信号线与动力电缆靠近平行敷设,增大电缆之间的夹角,以减少电磁干扰。为了减少动力电缆尤其是变频装置馈电电缆的辐射电磁干扰,从干扰途径上阻隔干扰的侵入,要采用屏蔽电力电缆。
  3、PLC控制器输入输出通道的抗干扰措施
  输入模块的滤波可以降低输入信号的线间的差模干扰。为了降低输入信号与大地间的共模干扰,PLC控制器要良好接地。输入端有感性负载时CONTROL ENGINEERING China版权所有,对于交流输入信号,可在负载两端并接电容和电阻,对于直流输入信号可并接续流二极管。为了抑制输入信号线间的寄生电容、与其他线间的寄生电容或耦合所产生的感应电动势,可采用RC浪涌吸收器。
  输出为交流感性负载,可在负载两端并联RC浪涌吸收器;若为直流负载,可并联续流二极管,也要尽可能靠近负载。对于开关量输出的场合,可以采用浪涌吸收器或晶闸管输出模块。另外,采用输出点串接中间继电器或光电耦合措施,可防止PLC控制器输出点直接接入电气控制回路,在电气上完全隔离。
【技术介绍】关于PLC与人机界面应用如何抗干扰

  4、PLC控制器抗干扰的软件措施
  由于电磁干扰的复杂性,仅采取硬件抗干扰措施是不够的,要用PLC控制器的软件抗干扰技术来加以配合,进一步提高系统的可靠性。采用数字滤波和工频整形采样、定时校正参考点电位等措施,有效消除周期性干扰、防止电位漂移。采用信息冗余技术,设计相应的软件标志位;采用间接跳转,设置软件保护等。例如对开关量输入信号,采用定时器延时的方式多次读入,结果一致再确认有效,提高了软件的可靠性。
  5、正确选择接地点,完善接地系统
  良好的接地是保证PLC控制器可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害,还可以抑制干扰。完善的接地系统是PLC控制器抗电磁干扰的重要措施之一。
  PLC控制器属高速低电平控制装置,应采用直接接地方式。为了抑制加在电源及输入端、输出端的干扰,应给PLC控制器接上专用地线,接地点应与动力设备的接地点分开。若达不到这种要求,也必须做到与其他设备公共接地,禁止与其他设备串联接地。接地点应尽可能靠近PLC控制器。集中布置的PLC控制器适于并联一点接地方式,各装置的柜体中心接地点以单独的接地线引向接地极。分散布置的PLC控制器,应采用串联一点接地方式。接地极的接地电阻小于2Ω,接地极最好埋在距建筑物10~15m远处,而且PLC控制器接地点必须与强电设备接地点相距10m以上。如果要用扩展单元,其接地点应与基本单元的接地点接在一起。
  信号源接地时控制工程网版权所有,屏蔽层应在信号侧接地;信号源不接地时,应在PLC控制器侧接地。信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,各屏蔽层应相互连接好。选择适当的接地处单点接地,要避免多点接地。
  6、设备选型
  在选择设备时,首先要了解国产PLC生产厂家给出的抗干扰指标,如共模抑制比、差模抑制比、耐压能力、允许在多大电场强度和多高频率的磁场强度环境中工作等,要选择有较高抗干扰能力的产品,如采用浮地技术、隔离性能好的可编程控制器、人机界面HMI。


[此贴子已经被作者于2016/11/9 16:00:23编辑过]
北京天拓四方
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/11/8 22:32:12
#1楼
PLC+触摸屏我倒没有遇到干扰导致断线问题,只是伺服电机、模拟量收到干扰导致不正常
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
5126
sxwsyc
文章数:656
年度积分:50
历史总积分:5126
注册时间:2005/7/5
发站内信
发表于:2016/11/9 8:19:38
#2楼
以下是引用北京天拓四方2016/11/8 16:30:02的发言:
PLC与人机界面在工业自动化不断发展的今天,应用也越来越广泛。但是不少朋友都提出在使用过程中遇到干扰的问题,今天与大家分享在plc与人机界面应用中如何抗干扰。
  1、采用性能优良的电源控制工程网版权所有,抑制电网引入的干扰。
    什么意思?抄袭的时候怎么辣么不注意呢?
3509
2232923848
文章数:1373
年度积分:50
历史总积分:3509
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2016/11/9 8:24:35
#3楼
PLC+触摸屏我也没有遇到干扰.伺服,变频,电源到多.
927
北京天拓四方
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:927
注册时间:2014/12/18
发站内信
发表于:2016/11/9 16:01:43
#4楼
回复 #2楼 sxwsyc
三克油
北京天拓四方

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004