发表于:2016/11/4 16:22:03
#0楼
GCK低压配电柜,一个630A抽屉,最大电流没有超过600A,通常也就400A左右,却几次烧坏了插件;
后来临时并用其下的一个315A抽屉,有次见到630A面板电流表(A相)的电流,远低于315A的电流,遂判断为插件接触不良。
之前已观察到,由主母排引下来的、该柜子的竖母排有变形;但没有引起重视,因认为厂家已调整好。
但直到插件再次损坏,更换后仍达不到预期效果,且出现电流较315A开关为小的情况,经过再观察、分析,才意识到就是竖母排的变形,造成了插件的接触不良。
这是制作的问题;估计是制作时竖母排间距尺寸没有掌握好,而进行了调整,但留下了隐患。
当时是施工队定的柜子,实际上没有经过用户验收就装用——而且,由于当时缺乏经验,要验收用户也会看不出这个问题。
虽然问题已经找到,但要解决,应当很难;
因为,当时厂家就没解决。