以前好像看过这类参数,是plc断电多少ms内,恢复供电,plc是可以正常运行不受影响的。现在找不到这个参数了,比如说西门子200的plc可以瞬间断电多久?因为我有两个电源要通过接触器来切换,想知道在切换瞬间,plc会不会掉电重启
此帖发自论坛手机版
23122
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:128
历史总积分:23122
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/11/1 11:52:01
#1楼
实际参数可查阅资料
[此贴子已经被作者于2016/11/1 11:52:46编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
2204
wssmzh123
文章数:263
年度积分:50
历史总积分:2204
注册时间:2012/11/20
发站内信
发表于:2016/11/1 12:00:50
#2楼
回复 #1楼 gk_0
你这不废话吗
此帖发自论坛手机版
85724
ZCMY 版主
文章数:47487
年度积分:243
历史总积分:85724
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/11/1 12:38:14
#3楼
呵呵;这个时间与你PLC的输入/输出点状态、PLC上DC24V电源是否接负载都是关联的;
7777
hnhyczj
文章数:3780
年度积分:50
历史总积分:7777
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2016/11/1 12:40:49
#4楼
什么设备还要这样玩
3883
626248971
文章数:1013
年度积分:50
历史总积分:3883
注册时间:2014/11/11
发站内信
发表于:2016/11/1 13:17:31
#5楼
加个UPS 呗





85724
ZCMY 版主
文章数:47487
年度积分:243
历史总积分:85724
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/11/1 13:52:24
#6楼
PLC上DC24V输出不用的话,100mS以内一般没问题;
DC24V输出用的话,50mS以内没问题;
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2016/11/1 15:09:54
#7楼
断电MS级的情况少见吧
做什么事贵在坚持!
2204
wssmzh123
文章数:263
年度积分:50
历史总积分:2204
注册时间:2012/11/20
发站内信
发表于:2016/11/1 15:53:20
#8楼
回复 #7楼 gf2003129
如题,我两个电源切换,切换动作是ms级的
此帖发自论坛手机版
28240
cfg168
文章数:17073
年度积分:54
历史总积分:28240
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/11/2 0:09:15
#9楼
100ms的切换动作的实现,必须使用UPS不间断电源供电系统做切换设备。