您现在所在的是:

人机界面

回帖:11个,阅读:839 [上一页] [1] [2] [下一页]
3530
565495722
文章数:449
年度积分:150
历史总积分:3530
注册时间:2015/11/3
发站内信
发表于:2016/10/30 22:30:19
#0楼
附件:
[本地下载]
附件 3U.jpg

附件 3U2.jpg

附件 3U3.jpg



附件 QQ截图20161027220635.jpg

附件 QQ截图20161027220700.jpg
我弄了好久还是没弄通,用COM3跟温度采集模块通信没问题,用232跟工控板通信还是不行,C0M1  2,3和COM2  4  6试过了不知道还是不行,那位大师帮我看看,这个线怎么做,怎么设置,我用6070IQ试过两个口同时通信没问题


27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2016/10/30 22:47:52
#1楼
看了这个仿三菱PLC说明书有一个RS232通信口、一个RS485口,而且这两个口都支持三菱的协议和MODBUS RTU协议,RS232口应该默认就是三菱协议,你需要看一下这个RS232口的端口定义,不过我估计是:
2脚:发送
3脚:接收
5脚:信号地
然后再看一下你贴的屏的端口定义,其中COM1的定义是:
2脚:接收
3脚:发送
5脚:信号地
那么可以用三菱PLC的RS232口和屏的COM1口进行直接连接,即就是:
屏的2脚 接 PLC的2脚
屏的3脚 接 PLC的3脚
屏的5脚 接 PLC的5脚

然后屏上选下位机设备的时候可以选三菱FX3G/FX3U试试,不行换FX1S/FX1N/FX2N试试,通信协议试试编程口协议或者计算机链接协议!

不知道我说的对不对,你试试!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
4684
周电
文章数:1958
年度积分:47
历史总积分:4684
注册时间:2015/1/2
发站内信
发表于:2016/10/30 22:54:59
#2楼
1楼说得详细。就等楼主结果了。
此帖发自论坛手机版
万一实现了呢
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2016/10/30 23:34:26
#3楼
以下是引用周电2016/10/30 22:54:59的发言:
1楼说得详细。就等楼主结果了。
2楼总结到位。就等楼主结果了。
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/10/31 8:13:45
#4楼
说明书不是有写么,如果你没有买专用通讯电缆那就用RS485-2W,波特率9600 7 E 1 ,PLC  2脚A+,1脚B-。
3530
565495722
文章数:449
年度积分:150
历史总积分:3530
注册时间:2015/11/3
发站内信
发表于:2016/11/1 20:03:32
#5楼
谢谢大家的回复,我做的COM 2   232,2--6,3--4 5--5设置9600,E 7 1可以通信,温度采集模块用COM3  485 4,6单独用可以。两个同时用就只能一个口能通信
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/11/2 9:48:42
#6楼
山寨的PLC,先搞清楚通讯口是RS422 RS232还是RS485,第个针孔对应的定义,然后再自制通讯线就不是问题了;
3530
565495722
文章数:449
年度积分:150
历史总积分:3530
注册时间:2015/11/3
发站内信
发表于:2016/11/2 20:07:53
#7楼
现在两个通信都可以了,下午弄了个威纶屏跟变频器通信
1068
千古最仁
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:1068
注册时间:2006/7/25
发站内信
发表于:2016/11/3 19:18:50
#8楼
首先得问卖家这个山寨的PLC是否支持该型号的触摸屏,如果确定支持的话在选择对应的端口,大部分山寨PLC用9针的都是232接口,即2,3,5脚,然后在做对应的触摸屏的针脚连接线
3530
565495722
文章数:449
年度积分:150
历史总积分:3530
注册时间:2015/11/3
发站内信
发表于:2016/11/4 14:21:25
#9楼
回复 #8楼 千古最仁
多谢我弄好了,现在通信正常

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004