小经验

6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/10/26 18:59:11
#0楼
今天客户打电话,说110KW软启动器,启动时先反转然后才正转。我估计,根据维修变频器的经验,启动器可能输出缺相。我先询问厂家软启动器是不是有问题,厂家说是负载问题,我带着疑问给气站【用户】打电话,客户说就是软启动器的事,已经换下 来了,换上另一台启动器正常。送修检查,V相击穿,符合缺相故障,但不是电源缺相,而是指中相没有整流作用,像是缺一相似的。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/10/26 21:09:05
#1楼
谢谢介绍!
V相击穿,是不是说V相直通了(但有较高电阻)。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/10/26 21:11:45
#2楼
厉害,判断故障的方向很准确。
我是你的朋友
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/10/27 6:28:19
#3楼
无阻值
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/10/27 7:00:14
#4楼
击穿断路了,变成缺相。
3509
2232923848
文章数:1373
年度积分:50
历史总积分:3509
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2016/10/27 8:41:00
#5楼
谢谢经验.
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/10/27 22:53:50
#6楼
这个:维修多了,自然判断较准确,经验来源于实践
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/3/1 18:30:52
#7楼
短路
1063
12345
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:1063
注册时间:2001/4/5
发站内信
发表于:2017/3/2 0:22:49
#8楼
感谢分享小经验
此帖发自论坛手机版