如题问下各位大师,三相380的电机4个同时工作,工作时负载较大。频繁启动停止。问题来了,热继电器该选多大电流的呢?顺便说明理由
附上计算公式。先谢谢了!,
525
尝试yi切mnBP
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:525
注册时间:2016/10/23
发站内信
发表于:2016/10/23 20:43:46
#1楼
电机是300瓦一个
20510
fireray
文章数:3648
年度积分:1203
历史总积分:20510
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2016/10/24 8:33:01
#2楼
一般是按额定电流的1.2倍选热继。楼主应该选四个热继。如果觉得负载太大应换更大功率的电机。
此帖发自手机工控论坛
9415
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9415
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/10/24 13:43:36
#3楼
照电机额定电流的1.2倍选热继电器。
22364
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:988
历史总积分:22364
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/10/24 14:32:43
#4楼
我感觉一个电机应该加个热继,分着加
26803
woshigoutou
文章数:12180
年度积分:1178
历史总积分:26803
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/10/24 17:10:20
#5楼
一个电机一个热继,保护电机
此帖发自手机工控论坛
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/10/24 20:17:55
#6楼
频繁起动停止,电流或电机发热可能会比长期稳定运行大。
此帖发自论坛手机版
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/10/24 20:37:04
#7楼
以电机额定电流为整定值,四个电机每个电机分别加一个热继,各是个嘛,这样只要电机过载一定时间,就会跳热继。实时保护。电机为额定负载时连续工作,热继也不会跳。

还要什么计算公式呀,电机按照额定满载连续工作制考虑就可以了。抄一下电机铭牌数据电流值,按照此值去选择热继作为中间值就行了。这个还用计算吗?
我是你的朋友
525
尝试yi切mnBP
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:525
注册时间:2016/10/23
发站内信
发表于:2016/10/25 10:07:12
#8楼
谢谢各位老师的帮助,那就按4个电机相加的总电流的1.2倍加。因为8个电机加8个热继电器占用空间太大了,所以我只是在同时工作的电机主线路加一个,也就是4个电机一个热继电器
525
尝试yi切mnBP
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:525
注册时间:2016/10/23
发站内信
发表于:2016/10/25 10:10:43
#9楼
回复 #2楼 fireray
谢谢,