您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:6个,阅读:535 [上一页] [1] [下一页]
1865
czhaii
文章数:320
年度积分:160
历史总积分:1865
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2016/10/20 10:43:38
#0楼
一台1.5KW三相电机,需要一分钟起动一次,运转几秒,然后再停止一分钟,
运转几秒如此循环。用PLC加三相模块点动起动,是不是可以减少启动电流保护电机?
启动时先给模块0.1秒运转,停止0.05秒,再给0.2秒运转,再停止0.05秒,再给模块0.5秒运转。再停止0.05秒
然后启动电机。
21123
fireray
文章数:3659
年度积分:486
历史总积分:21123
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2016/10/20 11:38:00
#1楼
直接用接触器控制就可以。
此帖发自手机工控论坛
11023
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:363
历史总积分:11023
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/10/20 12:49:21
#2楼
用PLC加三相模块点动起动,不会减少启动电流。电机就不适合短时间启动,还有惯性,不会马上停。
1865
czhaii
文章数:320
年度积分:160
历史总积分:1865
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2016/10/20 13:04:20
#3楼
百度了一下
(当感应电动机处在停止状态时,从电磁的角度看,就象变压器,接到电源去的定子绕组相当于变压器的一次线圈,成闭路的转子绕组相当于变压器被短路的二次线圈;定子绕组和转子绕组间无电的的联系,只有磁的联系,磁通经定子、气隙、转子铁芯成闭路。当合闸瞬间,转子因惯性还未转起来,旋转磁场以最大的切割速度——同步转速切割转子绕组,使转子绕组感应起可能达到的最高的电势,因而,在转子导体中流过很大的电流,这个电流产生抵消定子磁场的磁能,就象变压器二次磁通要抵消一次磁通的作用一样。而定子方面为了维护与该时电源电压相适应的原有磁通,遂自动增加电流。因为此时转子的电流很大,故定子电流也增得很大,甚至高达额定电流的4~7倍,这就是启动电流大的缘由。)
3509
2232923848
文章数:1373
年度积分:50
历史总积分:3509
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2016/10/20 13:13:14
#4楼
不会减少启动电流.
+1
27525
goldage
文章数:15477
年度积分:817
历史总积分:27525
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/10/20 22:24:18
#5楼
这样的运行方式还是建议你用变频器拖动,价格不会很贵
1865
czhaii
文章数:320
年度积分:160
历史总积分:1865
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2016/10/21 11:25:02
#6楼
回复 #5楼 goldage
机器都在外地,变频器出现问题客户不会维护。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004