999
xxlplc
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:999
注册时间:2014/10/20
发站内信
发表于:2016/10/16 10:22:09
#0楼
有了变频器还需要星三角接线吗?
不需要的话,变频器下面接的电机是什么接线形式啊?

变频器与星三角的关系是社么啊?
5分悬赏
17667
pan_xiansheng
文章数:2347
年度积分:161
历史总积分:17667
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/10/16 12:54:55
#1楼
变频器与星三角启动没有什么关系,Y/△启动的目的是降低启动电流,而变频启动的电流比Y/△启动还要小,因此,有了变频,也就没必要Y/△启动。
10782
shz.wsb
文章数:1481
年度积分:122
历史总积分:10782
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/10/16 13:10:47
#2楼
变频器调速用,星三角是简单,可靠,成本低的启动方式。
1699
LL6350
文章数:475
年度积分:50
历史总积分:1699
注册时间:2015/3/28
发站内信
发表于:2016/10/16 13:38:23
#3楼
单相变频器,电机接三角形
此帖发自手机工控论坛
49211
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49211
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/10/16 14:55:13
#4楼
电机的绕组星还是角接,决定了电机的供电电压,它必须要与变频器的输出电压相对应才行。比如说,一个3kW的变频器输出是三相220V的,那么它欲控制一个三相的3kW电机,也必须是220V等级的才行。而电机的供电电压与绕组接法在电机铭牌上有明确的标注,对应220V所对应的绕组接法即可。
我是你的朋友
4604
ljchbhc
文章数:972
年度积分:50
历史总积分:4604
注册时间:2012/11/22
发站内信
发表于:2016/10/16 19:23:16
#5楼
按版主说的接就好了
25175
wenquan753
文章数:15253
年度积分:50
历史总积分:25175
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/10/16 20:00:16
#6楼
我见过用变频器
后面接线有星型的,也有三角形的
27566
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:50
历史总积分:27566
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/17 10:33:17
#7楼
这个应该是变频和工频转换吧
38649
知道一点
文章数:22831
年度积分:341
历史总积分:38649
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2016/10/17 10:40:01
#8楼
4楼说的很清楚
如果考虑变频器坏了,电机也能干活的需要,电路解决切换。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
22641
xuzhaokun
文章数:8785
年度积分:189
历史总积分:22641
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/10/17 13:40:48
#9楼
有变频器就不用星三角了