还是台达PLC我这个程序是脉冲阀喷吹压缩空气,起初是四个Y点同时输出,但一到六个Y点同时输出时PLC就会报故障,程序也不正常运行了,也监控不了了,这是为什么呢,难道不能同时输出6个Y点?有遇到过些类问题的老师吗
37234
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1586
历史总积分:37234
品牌积分(台达):43
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/10/15 17:05:12
#1楼
上传你的程序,然后会加以分析并给出结果的。

Good Luck~
25270
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1696
历史总积分:25270
品牌积分(台达):26
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2016/10/15 17:12:46
#2楼
怎么监控不了?
连接不上电脑?
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
6283
919355607
文章数:1865
年度积分:50
历史总积分:6283
品牌积分(台达):0
注册时间:2011/11/28
发站内信
发表于:2016/10/15 17:13:06
#3楼
带有负载都不大吧
18708
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1010
历史总积分:18708
品牌积分(台达):14
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2016/10/15 17:35:24
#4楼
有可能是plc内部电源有问题吧,换一台试试。
摸着石头过河,走自己的路吧!
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
品牌积分(台达):6
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/10/15 18:16:32
#5楼
输出端用外部电源
此帖发自手机工控论坛
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
品牌积分(台达):193
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/10/15 19:18:40
#6楼
呵呵;很可能是你电磁阀用的是PLC上的DC24V电源,而不是外接供电的开关电源;
PLC上电源只有几百mA,当电磁阀多了就不了,PLC会报警;
不用这个电源你就是把PLC所有输出点全部输出也不可能报警的;
10508
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10508
品牌积分(台达):0
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2016/10/15 19:37:51
#7楼
也有可能这6点输出不在同一公共端,后面两点没电。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
20504
fireray
文章数:3648
年度积分:1197
历史总积分:20504
品牌积分(台达):11
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2016/10/15 20:40:04
#8楼
用固态继电器做个转换,输出控制固态继电器,继电器控制气阀。
此帖发自手机工控论坛
14533
chenqing309
文章数:7857
年度积分:59
历史总积分:14533
品牌积分(台达):0
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2016/10/15 20:55:23
#9楼
可以同时输出,可能程序有问题吧