您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:25个,阅读:1140 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

松下伺服报警

7814
zhmd1232003
文章数:813
年度积分:50
历史总积分:7814
注册时间:2012/12/18
发站内信
发表于:2016/10/11 20:10:27
#0楼
两台松下伺服输入电压接错了,线出现18.1号错误,需要跟换哪个器件,最知道啊?
7814
zhmd1232003
文章数:813
年度积分:50
历史总积分:7814
注册时间:2012/12/18
发站内信
发表于:2016/10/11 20:10:53
#1楼
有谁知道啊,指导一下?
10598
xquan
文章数:2951
年度积分:326
历史总积分:10598
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2016/10/11 20:36:46
#2楼
再生晶体管保护异常,伺服驱动器再生驱动晶体管故障,处理,更换驱动器
7814
zhmd1232003
文章数:813
年度积分:50
历史总积分:7814
注册时间:2012/12/18
发站内信
发表于:2016/10/12 6:57:39
#3楼
回复 #2楼 xquan
我想自己修,外面修需要300元啊!
10027
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10027
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/10/12 7:42:27
#4楼
附件 QQ图片20161012074244.jpg
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
6283
919355607
文章数:1865
年度积分:50
历史总积分:6283
注册时间:2011/11/28
发站内信
发表于:2016/10/12 8:04:21
#5楼
自己修   会修还好   如果不会问题会越来越大   如果不急用   自己可以尝试下
22364
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:988
历史总积分:22364
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/10/12 8:42:10
#6楼
小心越修越坏
此帖发自手机工控论坛
7814
zhmd1232003
文章数:813
年度积分:50
历史总积分:7814
注册时间:2012/12/18
发站内信
发表于:2016/10/12 22:28:32
#7楼
回复 #4楼 qd
这个说明书我有啊!谢谢!
7814
zhmd1232003
文章数:813
年度积分:50
历史总积分:7814
注册时间:2012/12/18
发站内信
发表于:2016/10/12 22:29:25
#8楼
回复 #6楼 xuzhaokun
我是做松下伺服的,问题不大,一共三台有问题!修复了一台!
7814
zhmd1232003
文章数:813
年度积分:50
历史总积分:7814
注册时间:2012/12/18
发站内信
发表于:2016/10/12 22:31:18
#9楼
我是做松下伺服的,应该不会有问题的,求内部线路图!