发表于:2016/10/9 19:00:42
#0楼
本人组态王不太熟悉,再做一个探测器监测的程序,探测器RS485接口,工作于MODBUS ASCⅡ 模式,
厂家给的说明书部分“串口设置为19200,1位起始位,8位ASCII码,无校验位,1位停止位。探测器地址默认都是01。”
然后我的设置 “莫迪康-MODBUS ASCⅡ--COM 设备地址 01 通信端口COM7”不愿看文字的可以看上图
基本如图片所示,但是切换到VIEW运行 就没通信成功过
运行提醒设备初始化成功,然后失联了设备 再然后设备通讯失败
硬件连接的没有问题,我在电脑上用厂家提供的测试软件都能正常接收数据,但是组态王就是不能正常通讯。
由于新注册的账号,好像没有积分可以悬赏,求大神慷慨解答 先谢谢了
