您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:6个,阅读:850 [上一页] [1] [下一页]
13905
hmz810220
文章数:3231
年度积分:408
历史总积分:13905
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2016/10/3 19:37:01
#0楼
用的是三菱L系列PLC,移位是检测不合格击打用,检测位输出信号移位18个位置后给伺服一个信号做击打,正常运行移位信号都准确,移位信号靠接近开关检测工位进行计数移位,速度600支每分钟,如果设备停机,刚好不合格品快到击打位置剩1到3个位置的时候,重新启动设备会发现移位信号移位17位就发出信号给伺服,移位寄存器用的是L1500,移位用的接近开关也做了个计数器监控,没发现接近开关有问题,百思不得其解
此帖发自手机工控论坛
13905
hmz810220
文章数:3231
年度积分:408
历史总积分:13905
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2016/10/3 21:45:21
#1楼
刚才看了手册,我用的是BSFLP指令移位,明天看看接近开关有无问题
此帖发自手机工控论坛
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/10/3 22:09:03
#2楼
可能要看具体的程序段,没有使用过L系列的;会不会是,重新起动设备时信号的问题。
13905
hmz810220
文章数:3231
年度积分:408
历史总积分:13905
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2016/10/3 22:19:31
#3楼
原来一台设备已经用过这个程序,原来那台没问题,也考虑是不是移位信号问题,明天看看
此帖发自手机工控论坛
13905
hmz810220
文章数:3231
年度积分:408
历史总积分:13905
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2016/10/4 9:58:12
#4楼
发现问题了,是接近开关分辨率不够,速度降下来就没问题,换了个就好了
此帖发自手机工控论坛
7780
hnhyczj
文章数:3780
年度积分:53
历史总积分:7780
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2016/10/4 10:26:46
#5楼
看下别人的程序是如何写的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/10/4 23:21:26
#6楼
说白了还是接近开关启动速度太慢低于PLC,导致二次脉冲上升沿
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003