前天公司包装码剁机没电,控制柜内总闸是闭合状态,MCC站跳闸,以为台风下大雨导致跳闸,MCC合闸后控制柜以此送电,当送到升降电机时变频器一阵火花,然后又是mcc跳闸。之后万用表测量ATV71变频器U V两项烧短路了,电机正常。请问论坛高手们,导致这种UV相短路的原因有哪些?烧坏的变频器是否值得维修
此帖发自手机工控论坛
10583
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:285
历史总积分:10583
品牌积分(施耐德):4
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/10/2 9:35:13
#1楼
变频器多大功率?只有拆开,才好分析,CPU板,驱动板,模块几大块,烧的东西多就不值得修。
22364
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:988
历史总积分:22364
品牌积分(施耐德):20
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/10/2 16:25:02
#2楼
那一楼的朋友说的很对,同意一楼的说法
此帖发自手机工控论坛
886
693348406
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:886
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2009/9/5
发站内信
发表于:2016/10/4 0:11:42
#3楼
功率11KW-15HP,这种烧的原因有哪些值得预防或注意的吗?
此帖发自手机工控论坛
425
日照宇飞电气自动化
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:425
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2016/9/11
发站内信
发表于:2016/10/6 11:17:50
#4楼
这个变频器可以修的,我们的350KW电机的变频都修了,不过修价格很贵的,爆炸原因不知道的
886
693348406
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:886
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2009/9/5
发站内信
发表于:2016/10/7 10:52:03
#5楼
不打算修了,已经买了个新的5000多,坏的准备自己研究研究
此帖发自手机工控论坛
11877
yk_wangyu
文章数:1391
年度积分:53
历史总积分:11877
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2005/8/24
发站内信
发表于:2016/10/8 19:37:10
#6楼
拆了,剩下的好件以后留作配件用吧。
                 I believe i can fly
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
品牌积分(施耐德):110
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/10/12 12:01:42
#7楼
为何会发生爆炸?
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005