您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:7个,阅读:688 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

s7-300程序加密

2528
quzhouzxyu
文章数:297
年度积分:50
历史总积分:2528
注册时间:2014/9/17
发站内信
发表于:2016/9/29 14:20:25
#0楼
谁知道如何控制S7-300的程序运行的时间
比如当我需要程序运行一年,时间到一年了,就自动停止相关的程序。
求这个程序的做法,就算中途断电液要继续计时,谢谢
[此贴子已经被作者于2016/9/29 14:23:25编辑过]
19419
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:137
历史总积分:19419
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/9/29 14:25:25
#1楼
不是有时钟吗
300的意义不大
卡早就能搞了。
4980
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:62
历史总积分:4980
注册时间:2015/9/16
发站内信
发表于:2016/9/29 14:44:41
#2楼
尾款么,我们公司都不知道有多少项目的尾款没收回来了。。
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2016/9/29 14:45:53
#3楼
感觉不厚道
3509
2232923848
文章数:1373
年度积分:50
历史总积分:3509
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2016/9/29 14:50:31
#4楼
感觉有问题.
18333
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:319
历史总积分:18333
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2016/9/29 15:09:44
#5楼
如果一家公司真的会和你计较这些,你加了密码也收不到尾款,搞不好造成损失你还要赔偿
8391
fujifa
文章数:2943
年度积分:77
历史总积分:8391
注册时间:2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2016/9/29 15:22:35
#6楼
1、你可以使用秒脉冲计时,这样即使停电改系统时间都无济于事。
2、将主要功能写入FB后,使用Step7软件附带的BlockPrivacy来加密,而不是使用HOW功能来加密,那些所谓的卡能搞得可以试试看。
3、也可以使用博图软件进行加密。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/9/29 15:43:31
#7楼
300的PLC还搞这个啊?
有问题可加