您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:14个,阅读:5308 [上一页] [1] [2] [下一页]
1341
hanyongmin
文章数:179
年度积分:50
历史总积分:1341
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2016/9/27 19:52:43
#0楼
为什么用DRVI相对位置控制指令是D8140中的数值没有变化,而用plsy脉冲指令时有变化???
10245
twtynijj
文章数:2603
年度积分:816
历史总积分:10245
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/9/27 19:59:45
#1楼
来图来真像。
此帖发自手机工控论坛
1341
hanyongmin
文章数:179
年度积分:50
历史总积分:1341
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2016/9/27 20:04:23
#2楼
不会截图啊
1341
hanyongmin
文章数:179
年度积分:50
历史总积分:1341
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2016/9/27 20:10:54
#3楼
有微信吗,可以微信照片
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2016/9/27 20:14:28
#4楼
你用的是FX3系列的,如果是这个开头的型号,用定位指令时,当前值监控第一个轴是D8340。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1341
hanyongmin
文章数:179
年度积分:50
历史总积分:1341
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2016/9/27 20:37:14
#5楼
对的就是FX3U
1341
hanyongmin
文章数:179
年度积分:50
历史总积分:1341
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2016/9/27 20:40:05
#6楼
现在的问题是用脉冲输出指令D8140中的数值监控有变化,用相对位置控制指令D8140中的值就没有变化,
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/9/27 22:18:38
#7楼
回复 #6楼 hanyongmin
上面不是告诉你了么,要监控D8340。
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/9/27 22:49:23
#8楼
楼主好好看一下特殊寄存器特殊继电器行吗
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
4809
528工控科技
文章数:1574
年度积分:20
历史总积分:4809
注册时间:2014/1/3
发站内信
工控人谈电商
发表于:2016/9/28 8:32:40
#9楼
以下是引用hanyongmin2016/9/27 20:40:05的发言:
现在的问题是用脉冲输出指令D8140中的数值监控有变化,用相对位置控制指令D8140中的值就没有变化,