科比变频器 KEB变频器 F5 报Abus故障,请问是什么意思,有没有修过此故障的说一下经验。谢谢了
628
545599081
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:628
注册时间:2016/3/14
发站内信
发表于:2016/9/26 13:38:51
#1楼
这个是使用手册给的说明
附件 QQ截图20160926133823.jpg
628
545599081
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:628
注册时间:2016/3/14
发站内信
发表于:2016/9/27 13:48:17
#2楼
呃。。。。没人了吗
10589
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:291
历史总积分:10589
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/9/27 15:43:17
#3楼
如果你没有用通讯控制,报警,CPU板可能坏了。
628
545599081
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:628
注册时间:2016/3/14
发站内信
发表于:2016/9/27 16:25:48
#4楼
现在这个样子
628
545599081
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:628
注册时间:2016/3/14
发站内信
发表于:2016/9/27 16:26:48
#5楼
附件 P60927-162505.jpg



现在这个样子的,操作无反应
628
545599081
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:628
注册时间:2016/3/14
发站内信
发表于:2016/9/27 16:28:29
#6楼
回复 #3楼 shz.wsb
呃。。通讯控制是什么?我大概怀疑是CPU板子的事,想维修但是没有思路,也不知道这个机子CAN通讯的工作方式,所以想问一下前辈的想法
10589
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:291
历史总积分:10589
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/9/27 17:12:50
#7楼
变频器用在什么设备上?9针COM口接线没有?
4991
sbkkan
文章数:301
年度积分:50
历史总积分:4991
注册时间:2011/8/5
发站内信
发表于:2016/9/27 17:19:43
#8楼
楼主,没搞过科比不要乱搞,你的意思你还想修主板。
图片上面不是写着的吗,CANopen总线控制的,地址是10,A.BUS是没有连接CANopen总线而发出的警告,不是故障根源。
要查故障进入参数IN24,里面有8个下标,8个故障记录
628
545599081
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:628
注册时间:2016/3/14
发站内信
发表于:2016/9/28 14:59:49
#9楼
回复 #8楼 sbkkan
谢谢,请问一下,参数IN14我没有看到,请问怎样才能进去?