您现在所在的是:

机电一体化

回帖:23个,阅读:1155 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

电流估算

8464
450767466
文章数:1667
年度积分:50
历史总积分:8464
注册时间:2013/8/25
发站内信
发表于:2016/9/22 18:32:42
#0楼
2.5的线到底可以承受多大的电流
8464
450767466
文章数:1667
年度积分:50
历史总积分:8464
注册时间:2013/8/25
发站内信
发表于:2016/9/22 18:33:03
#1楼
附件 IMG_20160922_142148.jpg

附件 IMG_20160922_142156.jpg
18957
1053370790
文章数:4366
年度积分:1020
历史总积分:18957
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2016/9/22 18:41:14
#2楼
不要超过20安培,距离长往下减。现在的商家大部分偷工减料。
10027
qd
文章数:5174
年度积分:50
历史总积分:10027
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/9/22 19:04:38
#3楼
楼主带这个电机线小了
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
49161
kdrjl 版主
文章数:24264
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/9/22 19:11:11
#4楼
10个安培连续工作没问题。有点发热而已。
我是你的朋友
10550
243604901
文章数:3756
年度积分:74
历史总积分:10550
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/9/22 19:32:08
#5楼
2.5的线带15KW还是挺牛逼的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
20313
fireray
文章数:3644
年度积分:1006
历史总积分:20313
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2016/9/22 20:00:19
#6楼
15安左右,如果不是7乘24小时运转的话,大约20安。
此帖发自手机工控论坛
28180
cfg168
文章数:17094
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/9/22 20:00:44
#7楼
15KW的马达,电流约为30A,需要选用六平方的供电电缆。
17124
gf2003129
文章数:10782
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2016/9/22 20:16:21
#8楼
2.5平方铜线  24A   4平方铜线   30A,    15KW的电机,,4平方铜线刚好,最好用6平方铜线最合适
做什么事贵在坚持!
14813
liuhuoaaa
文章数:8597
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2016/9/22 20:18:34
#9楼
用6平方铜线就行!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005