1.变频器支持MODBUS指令
2.fx1s支持modbus协议吗?
3.哪位有类似教程发一个看看?
42331
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2745
历史总积分:42331
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2016/9/21 16:29:03
#1楼
fx1s是不支持modbus协议得
大家一起学习
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/9/21 16:32:30
#2楼
fx1s是不支持modbus;
你只能加个FX1N-485BD通讯板用RS指令来编程;
17378
pan_xiansheng
文章数:2332
年度积分:1026
历史总积分:17378
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/9/21 16:34:12
#3楼
1.变频器支持MODBUS指令?

这要看是什么品牌的,有的支持,有的不支持。

2.fx1s支持modbus协议吗?

FX1S没有现成的modbus指令,但并非说不支持,可以自己编制程序。

3.哪位有类似教程发一个看看?

网上多的是,自己baidu一下。
14450
deweg
文章数:2039
年度积分:670
历史总积分:14450
注册时间:2005/6/10
发站内信
发表于:2016/9/21 19:34:20
#4楼
三菱FX3系列一下的PLC对modbus支持有限,要自己写协议,CRC校验。也说明了三菱在小型机方面通讯的薄弱。
4809
528工控科技
文章数:1574
年度积分:20
历史总积分:4809
注册时间:2014/1/3
发站内信
工控人谈电商
发表于:2016/9/22 9:40:19
#5楼
用FX3U 好一些,编程简单方便

FX1S 现在市场上没有真货了。
gk528.com
3459
2232923848
文章数:1373
年度积分:50
历史总积分:3459
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2016/9/22 10:12:41
#6楼
fx1s是不支持modbus
468
3290951507
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:468
注册时间:2016/9/20
发站内信
发表于:2016/9/22 11:22:00
#7楼
回复 #5楼 528工控科技
3系列支持ModBus协议吗
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/9/22 14:24:49
#8楼
以下是引用32909515072016/9/22 11:22:00的发言:
3系列支持ModBus协议吗
要加对应的通讯模块的;如FX3U-485ADP-MB;
4809
528工控科技
文章数:1574
年度积分:20
历史总积分:4809
注册时间:2014/1/3
发站内信
工控人谈电商
发表于:2016/9/22 16:44:47
#9楼
以下是引用32909515072016/9/22 11:22:00的发言:
3系列支持ModBus协议吗

楼下回答的正确,那个FX3U-485ADP-MB模块600左右。

FX3U加 485BD 也好,用RS指令编程,也比FX2N方便,FX3U 有CRC指令