S7-400的模拟量输出模块输出的4-20mA不准 模块用432 单路测试都准
单是第一路输出20mA加负载时 其他路输出只能到18mA 当加三路负载时
其他路只能输出14mA 负载加得越多输出电流降得越大而且单路加上负载
后电流输出不足20mA 请问:为什么???
提供西门子工控系统集成服务。
QQ:幺六九三八八幺三
yboy_lm@163.com
1439
yilimin
文章数:231
年度积分:50
历史总积分:1439
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2005/6/30 9:03:00
#1楼
为什么没有人发表意见啊 我用的是4线接法
提供西门子工控系统集成服务。
QQ:幺六九三八八幺三
yboy_lm@163.com
913
zhang_yu
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:913
注册时间:2005/6/1
发站内信
发表于:2005/6/30 13:41:00
#2楼
负载阻抗是多少?
1439
yilimin
文章数:231
年度积分:50
历史总积分:1439
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2005/7/2 13:57:00
#3楼
负载阻抗250