您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:6个,阅读:1464 [上一页] [1] [下一页]
3388
小瓦
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:3388
注册时间:2014/8/8
发站内信
发表于:2016/9/19 22:57:41
#0楼
用的远传压力表,压力表三根线接入变频器AI1,GND,10V端子,设置为PID宏,运行时面板显示40%PID设定值,但是就是没有PID效果,一直50HZ运行超过设定了。看说明书貌似要由AI2用于反馈值,没接触过ABB恒压供水,所以请教老师们。
附件 QQ图片20160919223602.jpg



1945
hyp1108
文章数:107
年度积分:154
历史总积分:1945
注册时间:2013/2/7
发站内信
发表于:2016/9/19 23:34:06
#1楼
这个说明书很详细的,如果有电位器模拟压力表信号看看变频器有没有PID效果,前提是你设置了PID参数这样打点就好判断了
10583
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:285
历史总积分:10583
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/9/20 12:58:52
#2楼
接的不对,压力开关的线应接在AI2,AI1接电位器。
959
as502502
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2014/6/7
发站内信
发表于:2016/9/20 13:45:29
#3楼
变频器参数没设置对
努力  加油
2488
qtest
文章数:140
年度积分:50
历史总积分:2488
注册时间:2015/5/26
发站内信
发表于:2016/9/20 15:17:47
#4楼
反馈不到设定值当然最高频率50hz运行。

排除传感器问题就是参数设置 ,如反馈信号,电机正反转
868
colin532248
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:868
注册时间:2010/11/27
发站内信
发表于:2016/9/26 16:47:00
#5楼
关键是要看你的压力表三根线是输出的什么信号源。我对压力表不熟悉,但是我们厂里不管是压力表还是流量表给变频器的都是4-20mA的电流信号,接AI2,只是参数设置不同,AI1接三根线时主要是电位器,接AI1,电压信号。所以还是要看你压力表输出的是什么信号。
12138
logo1979
文章数:4171
年度积分:62
历史总积分:12138
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2016/9/26 18:48:41
#6楼
我厂用远传压力表是电压信号

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006