我们常厂是生产食品添加剂的,要用到乙酸的地方比较多。但是乙酸容易结晶,尤其是冬天,低于16度左右就不行了。不知道大家有没有其他好的办法,能做到保温效果好,不一定要多高的温度,只要不冻就好。还有就是泵头,磁翻板液位计等也需要保温。现在领导不知道什么原因不希望用蒸汽伴热,那该如何?管道从罐区到车间巨鹿大概是200米,高度是25-30米。谢谢!
9411
yzl1981000
文章数:1532
年度积分:128
历史总积分:9411
注册时间:2006/1/19
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/9/13 13:06:43
#1楼
用电伴热应该也可以的。
3459
2232923848
文章数:1373
年度积分:50
历史总积分:3459
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2016/9/13 13:36:46
#2楼
可以用热水.
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/9/13 18:36:12
#3楼
这个改造工程量不小,有点难
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/9/13 19:48:49
#4楼
我们的醋酸管道都是采用的电伴热带
用着还可以1
4554
ljchbhc
文章数:972
年度积分:50
历史总积分:4554
注册时间:2012/11/22
发站内信
发表于:2016/9/14 19:31:03
#5楼
1楼的办法最简单,我以前的单位用的是蒸汽夹套管,不过那是要求温度高
2282
evanlei
文章数:426
年度积分:50
历史总积分:2282
注册时间:2016/1/6
发站内信
发表于:2016/9/15 23:40:16
#6楼
要不用电磁,这么长不知道行不行
伴热带应该可以的,北方农村水管的那种方式
此帖发自手机工控论坛
学习提高
17124
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2016/9/16 15:51:26
#7楼
电伴热
做什么事贵在坚持!
10027
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10027
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/9/16 16:35:40
#8楼
保温棉套上一层
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/9/16 17:05:49
#9楼
用蒸汽要烧煤或者烧油对吧,用电热吧,成本可能会低一点。