您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:31个,阅读:1499 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

有点糊涂。

9388
qdppo
文章数:1220
年度积分:408
历史总积分:9388
注册时间:2016/2/13
发站内信
发表于:2016/9/10 23:21:53
#0楼

。。。。。 遇到一小容量的变频器。

          进线是单相220V AC

         输出是三相220V AC

         我有点糊涂:我到哪儿去找三相220V电压
          工作的电机!?

          大家遇到过这种问题过没?
14543
卢学斌
文章数:5277
年度积分:86
历史总积分:14543
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/9/10 23:31:13
#1楼
这个正常啊,小电机改接法不就是3相220V的么,多方便。
9388
qdppo
文章数:1220
年度积分:408
历史总积分:9388
注册时间:2016/2/13
发站内信
发表于:2016/9/10 23:37:04
#2楼
以下是引用卢学斌2016/9/10 23:31:13的发言:
这个正常啊,小电机改接法不就是3相220V的么,多方便。


。。。。你的意思是在购买电机的时候买三角接的
       小电机,然后接变频器时改成星接?
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/9/10 23:41:22
#3楼
以下是引用qdppo2016/9/10 23:37:04的发言:
以下是引用卢学斌2016/9/10 23:31:13的发言:
这个正常啊,小电机改接法不就是3相220V的么,多方便。


。。。。你的意思是在购买电机的时候买三角接的
       小电机,然后接变频器时改成星接?
国产马达,星接用380V,角接用220V。
8722
tecsun
文章数:450
年度积分:50
历史总积分:8722
注册时间:2007/7/18
发站内信
发表于:2016/9/11 5:29:32
#4楼
一般380V、3KW以下的三相电机
都是星接的,改成角接的就可以接
到220V电源了。
5707
1069391203
文章数:449
年度积分:50
历史总积分:5707
注册时间:2011/1/29
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2016/9/11 5:49:02
#5楼
基础知识
10516
xlian
文章数:3232
年度积分:62
历史总积分:10516
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/9/11 8:13:07
#6楼
星三角接法电机 380V星形接法时绕组就是220V电压
86097
ZCMY 版主
文章数:47536
年度积分:616
历史总积分:86097
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/9/11 8:36:07
#7楼
呵呵;
如果你碰到的是单相220V进,单相220V输出的变频器倒是奇怪了;
3相220V的电机,国内小功率的三相只要接线盒可以打开的,基本都可以改成三角形接法,对应就是3相220V了;
当然,如果你碰到小日本的小功率三相电机,本身额定电压220V的,不用改就可以直接用;
18354
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:340
历史总积分:18354
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2016/9/11 9:59:46
#8楼
小电机一般都是星型接法,相电压220V
1473
zzhqw2
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:1473
注册时间:2008/10/12
发站内信
发表于:2016/9/11 10:04:41
#9楼
7楼说的很清楚
此帖发自手机工控论坛