发表于:2016/9/2 10:09:13
#0楼
现有一项目,PLC做下位机,要跟两个软件进行通讯,都是采用MODBUS通讯,然后问题就出现了,第一通道设置成MODBUS通讯之后,第二通道就无法使用MODBUS了,需找各种资料查到第一通道如果使用MODBUS的话,其他任意通道就不可以再使用MODBUS了,第一通道只能使用普通通讯,其他通道才可以使用MODBUS,第一通道使用普通通讯的话有一定的通讯影响,存在不稳定现象,哪位大神帮帮小弟,现在我是第一通道设置成普通通讯之后不用的,这样的话浪费资源,老板们还不情愿,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。“迷茫的孩纸,寻求指路明灯”。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
每天有50%的时间用来鄙视自己
另外50%用来原谅自己
这就叫纠结……
另外50%用来原谅自己
这就叫纠结……