您现在所在的是:

电工技术

回帖:18个,阅读:1137 [上一页] [1] [2] [下一页]
564
735194349
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:564
注册时间:2016/5/29
发站内信
发表于:2016/9/2 16:14:20
#10楼
回复 #2楼 yejingmao
我也怀疑程序问题,要不就是输入l 2.0对应的不是Q 1.0
564
735194349
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:564
注册时间:2016/5/29
发站内信
发表于:2016/9/2 16:16:19
#11楼
回复 #3楼 PLC-hmi
有什么PLC比较简单一点软件推荐一下?
9465
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9465
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/9/2 16:20:50
#12楼
最好把程序发上来看看。
564
735194349
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:564
注册时间:2016/5/29
发站内信
发表于:2016/9/2 16:22:53
#13楼
回复 #4楼 cfg168
回高短接l 2.0之后是有输入信号的,不确定输出对应的是不是Q 1.0,如图接线端子上面都是出厂时标注的。
附件 IMG_20160901_170628.jpg
4980
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:62
历史总积分:4980
注册时间:2015/9/16
发站内信
发表于:2016/9/2 16:29:38
#14楼
如果说你怀疑线路的话,最简单,拿个万用表打下通断。看看哪个和哪个通。
564
735194349
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:564
注册时间:2016/5/29
发站内信
发表于:2016/9/2 16:40:48
#15楼
回复 #7楼 启动绕组
也对啊,在自动情况下,试试下面哪个对应的Q 1.0的输入有信号。是个办法昨天我只是过一个工位看没反应,就没敢在乱试。
19419
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:137
历史总积分:19419
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/9/3 7:29:20
#16楼
编程软件而已,还有什么简单不简单的啊
8552
gzlsj
文章数:2656
年度积分:49
历史总积分:8552
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2016/9/3 8:02:51
#17楼
上传程序看一下逻辑关系
1399
lin71664
文章数:311
年度积分:50
历史总积分:1399
注册时间:2016/2/17
发站内信
发表于:2016/9/3 21:33:59
#18楼
断开接触器交流回路,短接下输入点,看看Q1.0是那个输入点!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004