您现在所在的是:

电工技术

工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 限位i
回帖:14个,阅读:755 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

限位i

598
454949526
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:598
注册时间:2016/8/23
发站内信
发表于:2016/8/30 22:09:13
#0楼
这个上下限位有什么用 不能切断电源



598
454949526
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:598
注册时间:2016/8/23
发站内信
发表于:2016/8/30 22:09:38
#1楼
附件 抓斗.jpg
1349
lin71664
文章数:311
年度积分:50
历史总积分:1349
注册时间:2016/2/17
发站内信
发表于:2016/8/30 22:23:10
#2楼
贴图不完整,这张图可以看出上升限位SQ1动作后,2K5失电,常开点线号203-245断开,正转接触器2KM1无法吸合!
22367
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:991
历史总积分:22367
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/8/31 8:50:32
#3楼
限位不见得就切断电源。
此帖发自手机工控论坛
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/8/31 9:40:37
#4楼
上下限限定运动范围。
有问题可加
3459
2232923848
文章数:1373
年度积分:50
历史总积分:3459
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2016/8/31 13:45:41
#5楼
限位不见得就切断电源.上下限限定移动位置.
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/8/31 15:49:24
#6楼
上下限位要切断三相380V主电源?没听说过,都是切断控制电源的。
主电源也是接受接触器控制器的,接触器的控制方式就是掌控控制电源的通断。
38060
知道一点
文章数:22553
年度积分:2479
历史总积分:38060
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2016/8/31 21:09:07
#7楼
楼主要切断什么电源?又不是急停
快乐 幸福 自由 比什么都重要
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/8/31 21:21:06
#8楼
不知道图纸是否全面,只看这一张图,只有对限位到位的指示灯或报警,确实没有切断控制回路
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
4835
想想看
文章数:1469
年度积分:56
历史总积分:4835
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2016/8/31 22:08:57
#9楼
起重机上的上下限位,前进后退限位等都不切除主电源,上限位动作后只能下不能上,反之亦然。一般在上限位后还有冲顶限位,冲顶限位动作时,切除主电源。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报