您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:1071 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

空开选型

1935
___单电控
文章数:76
年度积分:56
历史总积分:1935
注册时间:2014/5/13
发站内信
发表于:2016/8/29 11:20:23
#0楼
一个电柜有四个200w的伺服,还有一个小型PLC,要选多大的空开?
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/8/29 11:36:40
#1楼
选C16的漏电断路器。表情
18714
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1016
历史总积分:18714
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2016/8/29 11:39:09
#2楼
6A空开就ok了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
17282
329345277
文章数:5565
年度积分:758
历史总积分:17282
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2016/8/29 13:15:20
#3楼
看你啥空开了,选个常用的就行了,施耐德5A的较多,正泰6A的较多
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/8/29 13:21:22
#4楼
选10A以内的 5或者6A的!
9415
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9415
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/8/29 15:22:46
#5楼
10安的空开就行。
14813
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2016/8/29 16:29:38
#6楼
6A的就好了!
6868
海边渔翁
文章数:1441
年度积分:50
历史总积分:6868
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2016/8/29 20:31:47
#7楼
6A的就可以
22364
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:988
历史总积分:22364
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/8/30 12:30:53
#8楼
别选漏电的,伺服有可能跳闸。
此帖发自手机工控论坛
1898
yjk2289
文章数:533
年度积分:50
历史总积分:1898
注册时间:2015/6/9
发站内信
发表于:2016/8/30 15:17:40
#9楼
 10A以下即可。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006