三菱FX3U-64MR的PLC,设备控制编程需要在自动运行过程中,随时可以按压操作面板上的按钮控制某个动作气缸的前进后退。操作完成以后还能按照原来自动运行的节点继续自动运行下去。该怎么样编程呢?请高手们给个思路啊?谢谢!
[此贴子已经被作者于2016/9/2 19:29:13编辑过]
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/8/27 9:08:43
#1楼
例子:
自动模式下的13步的步进梯形图程序中,每一步里面都需要检测复位按钮是否按下,如果按下,立即无条件跳转到某程序步执行相关的动作。

也就是说,你的自动模式下,自动程序的编制必须能够随时检测按钮的当前状态,检测的结果也需要做相关的处理。
1978
haoran710
文章数:201
年度积分:50
历史总积分:1978
注册时间:2006/7/23
发站内信
发表于:2016/8/27 9:16:01
#2楼
谢谢,那这个自动程序用那种方式编辑好呢?用步进控制,还是普通的继电器控制。。。。。
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/8/27 11:08:44
#3楼
以下是引用haoran7102016/8/27 9:16:01的发言:
谢谢,那这个自动程序用那种方式编辑好呢?用步进控制,还是普通的继电器控制。。。。。
那要看自动控制的工艺是否复杂,如果动作多,顺序要求高,就用步梯。
3883
626248971
文章数:1013
年度积分:50
历史总积分:3883
注册时间:2014/11/11
发站内信
发表于:2016/8/27 11:32:46
#4楼
中断不知是否可以实现





3679
382893974
文章数:396
年度积分:56
历史总积分:3679
注册时间:2016/3/24
发站内信
发表于:2016/8/27 11:47:53
#5楼
需要的地方 并行一个开点 行不
10426
twtynijj
文章数:2627
年度积分:78
历史总积分:10426
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/8/27 12:25:47
#6楼
这样操作不危险吗。手动自动同时
此帖发自手机工控论坛
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/8/27 20:23:44
#7楼
自己画出逻辑动作图,一切就简单了
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
11597
ytthink
文章数:2281
年度积分:170
历史总积分:11597
注册时间:2013/11/25
发站内信
发表于:2016/8/27 20:32:04
#8楼
3u64mr吧
此帖发自论坛手机版
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/8/27 21:18:08
#9楼
跳转和步进都可以吗?