您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:11个,阅读:4912 [上一页] [1] [2] [下一页]
457
1429工控小白
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:457
注册时间:2016/8/24
发站内信
发表于:2016/8/25 8:23:10
#0楼
如标题一样      台达plc控制三菱E700变频器   modbus RTU协议   怎么写入启动和停止 台达的通讯读写不支持32位啊,但三菱E700说明书上的地址是4万49999,求大神指点
4918
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:56
历史总积分:4918
注册时间:2015/9/16
发站内信
发表于:2016/8/25 9:07:56
#1楼
附件 111.jpg
4918
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:56
历史总积分:4918
注册时间:2015/9/16
发站内信
发表于:2016/8/25 9:09:47
#2楼
地址是40009 功能码就是按照下面那个写 16位的
457
1429工控小白
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:457
注册时间:2016/8/24
发站内信
发表于:2016/8/25 9:17:29
#3楼
回复 #2楼 MIC小赖
需要把功能码40010转成16进制吗   还是直接忽略直接功能码10写入h01停止 h02正转  h04反转
4918
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:56
历史总积分:4918
注册时间:2015/9/16
发站内信
发表于:2016/8/25 9:19:51
#4楼
回复 #3楼 1429工控小白
功能码肯定写16进制的呀。。。
4809
528工控科技
文章数:1574
年度积分:20
历史总积分:4809
注册时间:2014/1/3
发站内信
工控人谈电商
发表于:2016/8/25 9:39:40
#5楼
向地址为40009的寄存器写入相应的数值,控制变频器的启动、停止
gk528.com
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/8/25 11:41:17
#6楼
写数据试试看
40009或者需要加1试试
406
彼岸_的花Cii
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:406
注册时间:2016/8/25
发站内信
发表于:2016/8/25 23:58:25
#7楼
附件 头像_副本.jpg
718
徐小罗
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:718
注册时间:2016/5/6
发站内信
发表于:2016/8/27 18:38:02
#8楼
这些就是地址啊
718
徐小罗
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:718
注册时间:2016/5/6
发站内信
发表于:2016/8/27 18:39:11
#9楼
附件 07FGXP8A(SZ6MAL}S$DVK{C.jpg

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006