您现在所在的是:

英威腾变频器

回帖:34个,阅读:2162 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

这个怎么做啊

634
1227881086
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:634
注册时间:2016/7/26
发站内信
发表于:2016/8/24 16:02:11
#10楼
回复 #9楼 YXBK
4-20ma
634
1227881086
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:634
注册时间:2016/7/26
发站内信
发表于:2016/8/24 16:25:11
#11楼
回复 #8楼 yzl1981000
我不知道怎么接线 说下啊谢谢
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/8/24 16:35:05
#12楼
4-20ma串到里面,设定pid功能。不会的话,找你的供应商或者厂家
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/8/24 16:38:23
#13楼
以下是引用12278810862016/8/24 16:25:11的发言:
我不知道怎么接线 说下啊谢谢
变频器厂家的使用说明书里面会介绍如何和传感器进行接线使用的,呵呵,看来是外行承接了工程。
634
1227881086
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:634
注册时间:2016/7/26
发站内信
发表于:2016/8/24 16:41:55
#14楼
回复 #12楼 PLC-hmi
4-20MA接模拟量输入吗
634
1227881086
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:634
注册时间:2016/7/26
发站内信
发表于:2016/8/24 16:42:55
#15楼
回复 #13楼 cfg168
4-20MA接模拟量输入吗  怎么设定初始值,
42316
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2730
历史总积分:42316
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2016/8/24 17:15:10
#16楼
附件 2016-08-24_170136.jpg

应该是两线制24v的传感器吧,电源正接传感器正--传感器负接变频器AI2--变频器GND接电源负,J4跳线到 I 位置。

传感器是4-20MA,变频器是0-20MA,把P05.37AI2的下限值调到2V。

楼主最好是打电话问一下英威腾的技术支持,电话里说的清楚些,这样在论坛里问不是办法,还有很多需要调节的地方,传感器的量程对应关系,PID的调节,怎样设定压力值等等。
[此贴子已经被作者于2016/8/24 17:17:48编辑过]
大家一起学习
42316
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2730
历史总积分:42316
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2016/8/24 17:20:27
#17楼
官网  http://www.invt.com.cn/cn/fz/contact.aspx

技术支持  400-700-9997
大家一起学习
10559
243604901
文章数:3738
年度积分:83
历史总积分:10559
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/8/24 17:27:54
#18楼
根恒压供水一样,你就按照恒压供水案例做
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/24 18:50:46
#19楼
变频器说明书白写了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报