现场进线柜里的综保发现相电压有值的,但是线电压的值都为0。查看报文确定通讯没有问题,读取的为一次侧值,有三个变电站共六个这样的综保,然而主受柜、PT柜等的综保数据又正常的,线电压为10KV
1016
51526373
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:1016
注册时间:2005/11/29
发站内信
发表于:2016/8/20 13:33:29
#1楼
同相
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2016/8/20 16:22:50
#2楼
同相就是0 呵呵
做什么事贵在坚持!
3080
华新大个子
文章数:425
年度积分:62
历史总积分:3080
注册时间:2016/2/7
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/8/20 18:48:18
#3楼
A、B、C三相都有相电压显示?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/8/21 10:58:50
#4楼
我见过人家仪表盘电压表指示有电但是电机无法启动运行,查线结果是同一相..........
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/8/21 11:15:13
#5楼
调试,什么稀奇古怪的问题都会出现。这也给调试人员一个锻炼的机会。相电压和线电压的关系搞差了?
我是你的朋友
3080
华新大个子
文章数:425
年度积分:62
历史总积分:3080
注册时间:2016/2/7
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/8/21 12:59:42
#6楼
测量10KV电路电压是通过高压PT转换成100V电压的,安装者怎么会把三相接成同相?柜子在同一列摆放,柜顶有一排小母线排,PT线就是通过小母牌连接每台柜。如果把某台柜综保的三相PT线接成某同一相的话,第一、高压柜有计量表的计量表失真;第二、接PT线的一相接地后,综保低电压故障分闸投入了的话会因电压低分闸;第三、未接PT线的两相就是有一相接地了,这台高压柜是看不出来是哪相接地。
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2016/8/21 15:30:47
#7楼
等电位吧  电压自然为零了
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2016/8/21 16:23:40
#8楼
同相的就是这样
6918
海边渔翁
文章数:1441
年度积分:50
历史总积分:6918
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2016/8/21 18:27:38
#9楼
应该是同相
此帖发自手机工控论坛