您现在所在的是:

变频器维修

回帖:4个,阅读:461 [上一页] [1] [下一页]
931
guanghui0718
文章数:47
年度积分:59
历史总积分:931
注册时间:2012/7/12
发站内信
发表于:2016/8/18 21:35:38
#0楼
面板启动机器后,数字表测量6路脉冲有12.5伏交流电,示波器显示波形是方波,频率是1.9K, 峰峰值是15伏,占空比50%,看起来脉冲是没有什么问题,但是装上模块没有输出,测量三项输出对P 没有电压,对N 543V,看起来又像是上半桥导通,下半桥没运行一样。最奇怪的是用示波器测量光偶输入端信号,却测不到显示乱波形,很奇怪。请高人指点一下,怎么回事,光偶是ACNW3190
此帖发自论坛手机版
3208
luangtsen
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:3208
注册时间:2015/2/14
发站内信
发表于:2016/8/18 22:41:56
#1楼
不装模块静动态电压正常吗
16168
lliu1978
文章数:6819
年度积分:183
历史总积分:16168
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2016/8/19 4:18:37
#2楼
753变频器推出时间不算太长啊!看来质量有待观察啊
学习永不停止!
931
guanghui0718
文章数:47
年度积分:59
历史总积分:931
注册时间:2012/7/12
发站内信
发表于:2016/8/19 18:30:51
#3楼
不装模块静态电压正常
此帖发自论坛手机版
14045
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:88
历史总积分:14045
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2016/8/19 19:20:10
#4楼
这个问题我不是很清楚的。。。可以问问论坛里的高手呀