您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:5个,阅读:1288 [上一页] [1] [下一页]
786
小小要飞翔
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:786
注册时间:2014/11/18
发站内信
发表于:2016/8/18 18:29:04
#0楼
今天这个传感器三个同时不亮,单独拿出来接24V电源可以正常工作,但是接到原来的转接板上就无法工作。
测量电压也是24V。这个现象很奇怪,请问为什么会常亮,如果是电压的原因,又是哪种电压会导致常亮
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2016/8/18 19:36:15
#1楼
1。是以前没问题,还是新装上,触发前灯亮吗
2。将它用线引出来试试
快乐 幸福 自由 比什么都重要
786
小小要飞翔
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:786
注册时间:2014/11/18
发站内信
发表于:2016/8/20 9:13:24
#2楼
回复 #1楼 知道一点
单独接在24V电源上能用。。。后来发现是保险管烧了,但是板子上还有PLC的电
但是还是没搞明白为什么会常亮,遮挡都么用
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2016/8/20 13:53:35
#3楼
也就是说没给器件供电
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1104
买道君
文章数:198
年度积分:50
历史总积分:1104
注册时间:2016/1/4
发站内信
发表于:2016/8/24 15:53:22
#4楼
会不会是 保险丝只是断了一根比如0V的 然后传感器输出漏电流与24V形成回路才会这样的乃
786
小小要飞翔
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:786
注册时间:2014/11/18
发站内信
发表于:2016/8/26 8:50:12
#5楼
回复 #4楼 买道君
这个还没确定,我再复现一下不良测一下,当时产线要求尽快复产,更换了保险就开机了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004