您现在所在的是:

英威腾变频器

回帖:3个,阅读:1263 [上一页] [1] [下一页]
3470
invt 版主
文章数:538
年度积分:50
历史总积分:3470
注册时间:2003/8/22
发站内信
发表于:2016/8/17 14:32:59
#0楼
附件 每天学点新知识.jpg

变频器在运行中出现跳闸,即视为事故。跳闸事故的处理有以下几种方法:

1.电源故障处理
     如电源瞬时断电或电压低落出现“欠电压”显示或瞬时过电压出现“过电压”显示,都会引起变频器跳闸停机,待电源恢复正常后即可重新起动。

2.外部故障处理
     如输入信号断路,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,电动机故障或过载等,变频器即显示“外部”故障而跳闸停机,经排除故障后,即可重新启用。

3.内部故障处理
     如内部风扇断路或过热,熔断器断路,器件过热,存储器错误,CPU故障等,可切换至工频运行,不致影响生产,待内部故障排除后,即可恢复变频运行。

变频装置一旦发生内部故障,如在保修期内,要通知厂家或厂家代理负责保修。根据故障显示的类别和数据进行下列检查:
 1)打开机箱后,首先观察内部有否断线、虚焊、烧焦气味或变质变形的元器件,如有则应及时处理。
 2)用万用表检测电阻的阻值和二极管、开关管及模块通断电阻,判断是否开断或击穿。如有,按原标称值和耐压值更换,或用同类型的代替。
 3)用双踪示波器检测各工作点波形,采用逐级排除法判断故障位置和元器件。    

在检修中应注意的问题:
 1)严防虚焊、虚连,或错焊、连焊,或者接错线,特别是别把电源线误接到输出端。
 2)通电静态检查指示灯、数码管和显示屏是否正常,预置数据是否适当。
 3)有条件者,可用一小电动机进行模拟动态试验。
 4)带负载试验。

4.功能参数设置不当的处理
     当参数预置后,空载试验正常,加载后出现“过电流”跳闸,可能是起动转矩设置不够或加速时间不足。也有的运行一段时间后,转动惯量减小,导致减速时“过电压”跳闸,修改功能参数,适当增大加速时间便可解决。
[此贴子已经被作者于2016/8/17 14:34:40编辑过]
深圳市英威腾电气股份有限公司
网址:www.invt.com.cn
邮 箱:invt@invt.com.cn
服务热线:400-700-9997
微信:搜索英威腾公众号,或invt-corp
地 址:深圳市南山区龙井高发科技园4号楼英威腾大厦
22367
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:991
历史总积分:22367
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/8/17 20:04:26
#1楼
谢谢楼主分享经验。
此帖发自手机工控论坛
17934
lizhengchao
文章数:7318
年度积分:898
历史总积分:17934
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2016/8/18 8:12:01
#2楼
谢楼主分享
2091
zjx559
文章数:413
年度积分:50
历史总积分:2091
注册时间:2011/12/18
发站内信
发表于:2018/5/5 13:07:13
#3楼
这帖子还挺实用的。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004