一间洗衣房,有5台洗衣机,选德力西4P 20A空开做总闸,底下每台洗衣机配个2P 16A漏电. 最近有一台洗衣机内部短路烧起来,可以空开、漏电都不跳闸,什么原因?    是不是要总闸配漏电,后面配空开呢?
4680
启动绕组
文章数:498
年度积分:74
历史总积分:4680
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2016/8/16 10:22:56
#1楼
能说空开选大了吗?
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/8/16 10:32:47
#2楼
要看洗衣机是什么部位燃烧起来。
总闸选空气开关,分闸选漏电开关的方法是正确的做法,原因就是当比如10台设备的其中之一漏电的时候,分闸会跳,总闸不会跳。这样的现象就给检修带来了方便,知道是哪台设备漏电故障。

如果你总闸使用漏电开关,那么,当总闸漏电跳闸的时候,你面对10台设备,只能一台一台的测试,寻找出跳闸的故障设备。
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/8/16 10:46:09
#3楼
烧短路都没跳空开质量有问题
自学成才!
19522
honghaii
文章数:7888
年度积分:1203
历史总积分:19522
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2016/8/16 10:51:15
#4楼
确实容量选大了。
10027
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10027
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/8/16 11:30:06
#5楼
洗衣机的功率多大
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
10559
243604901
文章数:3738
年度积分:83
历史总积分:10559
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/8/16 12:03:35
#6楼
烧起来并不代表有短路,有漏电,要查明烧起来的原因,因为空开只是按电流来动作,它可不管你烧没烧起来
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
5171
2251834141
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:5171
注册时间:2013/9/26
发站内信
发表于:2016/8/16 13:04:39
#7楼
16A不大,燃烧起来可能是接触不良,过热,但是没有过流
此帖发自手机工控论坛
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/8/16 14:00:30
#8楼
如果断路器和漏电保护断路器是正常的,则应当是没有达到其动作值;
这与选型(参数)和其保护范围有关。
而通常条件下,并不能做到全方位的保护,所以还需要人工干预。
顶楼所述情况,理想状态下,应当是需要有过热保护;现有情况下,是开关选择适当的额定电流。
此帖发自论坛手机版
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/8/16 14:51:41
#9楼
一台洗衣机有那么大的电流吗??