各位师傅好,遇到一个奇怪现象,不思求解:

三菱FX1N-14MT

220交流供电,PLC输入端COM和电气柜24V直流电源的负应该一样都是0V吗?

但实际测量二者压差不稳,有时候0V,有时-24V。

怎么回事

4534
zhengpan2010
文章数:2686
年度积分:50
历史总积分:4534
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2016/8/10 20:36:35
#1楼
0V和-24V应该是你测量时的状态不一样的
6486
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6486
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2016/8/11 7:56:59
#2楼
com是plc 24v的0v端
此帖发自手机工控论坛
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/8/11 8:46:00
#3楼
呵呵,COM是PLC内部的0V,与PLC上输出DC24V的COM是通的;外部开关电源的DC24V与PLC上的是无关的;