新西门子变频器MM430投入使用半个月,负载是新的37KW电机。上午使用还好好的,下午启动就报F0001故障。

烦人的是此故障还没法复位了。表情即使拆掉电机线,完全脱离负载,按FN也不复位,长时间断电3分钟左右吧,也没能复位表情。负载都拆了,还哪里来的过流故障。难道断电时间还不够表情

请大师发表高见,应该咋办?

附图片。能看出吧,我这是要拆的节奏。电机接线已经拆掉了。上电还报F0001,还不能复位,啥意思?
附件 西门子变频器.jpg



4534
zhengpan2010
文章数:2686
年度积分:50
历史总积分:4534
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2016/8/9 6:13:57
#1楼
变频器的常规参数设置确认下  P350的值设定多少?
4534
zhengpan2010
文章数:2686
年度积分:50
历史总积分:4534
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2016/8/9 6:15:32
#2楼
以下是引用zhengpan20102016/8/9 6:13:57的发言:
变频器的常规参数设置确认下  P350的值设定多少?
把P350设成0.1652---0.2之间试试
4765
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:164
历史总积分:4765
注册时间:2008/12/30
发站内信
发表于:2016/8/9 11:48:51
#3楼
I/O板 主板 拆装一次 说不定就好了
6070
904970507
文章数:1853
年度积分:68
历史总积分:6070
注册时间:2012/12/14
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/8/9 12:33:16
#4楼
这么新的西门子也有问题,山寨版的不是要偷笑了。
此帖发自论坛手机版
22361
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:985
历史总积分:22361
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/8/9 13:44:38
#5楼
电流检测有问题。
此帖发自手机工控论坛
471
bingbing0102
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:471
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2016/8/9 15:07:12
#6楼
有根线松了
10559
243604901
文章数:3738
年度积分:83
历史总积分:10559
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/8/9 15:31:13
#7楼
看来也不过如此嘛
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1401
mybigapple
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1401
注册时间:2013/7/4
发站内信
发表于:2016/8/9 19:16:18
#8楼
以下是引用狂歌乱舞2016/8/9 11:48:51的发言:
I/O板 主板 拆装一次 说不定就好了

还真是这样子。拆装一次就好了。

啥毛病这是!不会再犯吧表情
1401
mybigapple
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1401
注册时间:2013/7/4
发站内信
发表于:2016/8/9 19:22:40
#9楼
以下是引用zhengpan20102016/8/9 6:15:32的发言:
以下是引用zhengpan20102016/8/9 6:13:57的发言:
变频器的常规参数设置确认下  P350的值设定多少?
把P350设成0.1652---0.2之间试试

谢谢。

目前对此变频器参数设置还不熟悉,还没有手册看。目前在研究网上零散资料。
一定要看看这个参数。