您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:4个,阅读:482 [上一页] [1] [下一页]
-14
wh回收西门子plc
文章数:14
年度积分:-14
历史总积分:-14
注册时间:2015/12/24
发站内信
发表于:2016/8/5 10:20:07
#0楼
把CPU停了,重新打到运行状态,CPU又能正常工作了。这2天纸机已经跳停2次了,都是CPU内部故障造成的,怎样才找出C PU出现内部故障的原因呢??求大家指点,感激不尽。
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/8/5 10:21:44
#1楼
使用计算机进行联机诊断,贴出故障信息。
86071
ZCMY 版主
文章数:47534
年度积分:590
历史总积分:86071
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/8/5 10:21:51
#2楼
有软件及PC-MPI电缆或USB-MPI电缆联机查看故障代码;
-14
wh回收西门子plc
文章数:14
年度积分:-14
历史总积分:-14
注册时间:2015/12/24
发站内信
发表于:2016/8/5 10:30:10
#3楼
回复 #2楼 ZCMY
谢谢  我试试
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2016/8/5 21:21:21
#4楼
联机后看诊断Buffer或者停机看看堆栈 快捷键Ctrl+D