有三个变频器,型号是FC-301的,功率1.1KW一台,1.5KW两台,距离1到5米吧。要求他们转速同步,请问要用到哪些端子信号,如何接线呢?谢谢!
10077
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10077
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/8/4 15:53:12
#1楼
用同步控制器控制吧
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
21160
fireray
文章数:3660
年度积分:523
历史总积分:21160
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2016/8/4 21:04:35
#2楼
用通讯下载频率或转速。
此帖发自手机工控论坛
27583
goldage
文章数:15501
年度积分:875
历史总积分:27583
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/8/4 21:18:38
#3楼
钱多可以用同步控制器,钱少就用通讯,主从的方式
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2016/8/4 21:31:05
#4楼
danfoss
有同步卡
86097
ZCMY 版主
文章数:47536
年度积分:616
历史总积分:86097
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/8/4 21:36:19
#5楼
呵呵;用同步卡的费用比同步控制器要高的多;
1406
changbs
文章数:140
年度积分:50
历史总积分:1406
注册时间:2013/5/30
发站内信
发表于:2016/8/5 12:01:34
#6楼
回复 #5楼 ZCMY
谢谢各位指点。上述方法都是开环吧?
22974
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:522
历史总积分:22974
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/8/5 12:17:10
#7楼
电机都设备的传动都是一样的吗?要是一样变频器加减速时间得一样,给定频率得一样。
此帖发自手机工控论坛
1406
changbs
文章数:140
年度积分:50
历史总积分:1406
注册时间:2013/5/30
发站内信
发表于:2016/8/5 13:15:18
#8楼
回复 #7楼 xuzhaokun
不一样,三个电机的功率不一样,一个1.1千瓦的,两个1.5千瓦的
1360
1946971453
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1360
注册时间:2016/1/10
发站内信
发表于:2016/8/5 17:39:57
#9楼
最简单的用一个开关信号,同一个电位器调速