您现在所在的是:

电工技术

回帖:43个,阅读:2356 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
504
农民之声UkXQ
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:504
注册时间:2016/3/25
发站内信
发表于:2016/8/5 6:29:52
#30楼
回复 #26楼 华新大个子
R2动断常闭和常开应该接到一组上面吧比如235是一组23常闭25常开我接R2,23常闭然后5端常开要不要接线?电源下来第一个按钮是起动按钮
3018
华新大个子
文章数:425
年度积分:50
历史总积分:3018
注册时间:2016/2/7
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/8/5 7:04:35
#31楼
回复 #30楼 农民之声UkXQ
之前发的文档,下载就能看见。你说图看不见,我重新发了一张图片。
504
农民之声UkXQ
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:504
注册时间:2016/3/25
发站内信
发表于:2016/8/5 7:17:13
#32楼
回复 #31楼 华新大个子
谢你了我是不是把他常开常闭弄乱了就是我说的R2假如啊235一组常开常闭23常开25常闭,我发的图中R2常闭常开应该用一组对吧
15978
lliu1978
文章数:6802
年度积分:318
历史总积分:15978
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2016/8/5 7:35:22
#33楼
楼主什么意思啊?
学习永不停止!
504
农民之声UkXQ
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:504
注册时间:2016/3/25
发站内信
发表于:2016/8/5 17:19:44
#34楼
图中继电器八脚的78线圈,642一组常开常闭135一组常开常闭
图中R2常开常闭怎么接线,如果我接到642一组行吗62常闭的我接常开的接到64行吗最近把我搞的神经了我的意思是R2常闭我接62,下面R2常开我接64可以吗谢谢回答
[此贴子已经被作者于2016/8/5 17:34:52编辑过]
3018
华新大个子
文章数:425
年度积分:50
历史总积分:3018
注册时间:2016/2/7
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/8/5 19:03:10
#35楼
回复 #34楼 农民之声UkXQ
按你的接法是行不通的,上面常闭的两根线是3#和4#,下面常开的两根线是1#和7#,两个点是四根线,你怎么能接在一组常开常闭点上?
504
农民之声UkXQ
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:504
注册时间:2016/3/25
发站内信
发表于:2016/8/6 6:07:38
#36楼
回复 #35楼 华新大个子
谢谢回答
504
农民之声UkXQ
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:504
注册时间:2016/3/25
发站内信
发表于:2016/8/6 6:21:00
#37楼
我发的那个图为什么按照接线图他不能工作按上面第一个按钮T3数显不工作是我接线错误,我接线按照图接线不行怎么回事?
附件 IMG_20160802_114856.jpg
[此贴子已经被作者于2016/8/6 6:23:25编辑过]
3018
华新大个子
文章数:425
年度积分:50
历史总积分:3018
注册时间:2016/2/7
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/8/6 8:57:14
#38楼
回复 #37楼 农民之声UkXQ
如果你是按这张图接的线,应该是能工作的。你按上面第一个按钮,数显时间继电器是不会马上开始工作计时的。
504
农民之声UkXQ
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:504
注册时间:2016/3/25
发站内信
发表于:2016/8/6 15:23:36
#39楼
谢谢你的耐心回答,噢我领导说他以前单位就是这么接线的,,说按第一个按钮数显继电器马上工作,我说不能,他说以前他们就按照图接线的,能行,为此,他把我开了,我冤死了
[此贴子已经被作者于2016/8/6 15:24:27编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004