您现在所在的是:

人机界面

回帖:10个,阅读:797 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

信号转换

1166
srj123
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1166
注册时间:2015/5/10
发站内信
发表于:2016/8/3 11:51:49
#0楼
怎样把0~25毫伏转换成4~20毫安的信号
此帖发自手机工控论坛
25209
ytleaderplc
文章数:10623
年度积分:1635
历史总积分:25209
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2016/8/3 12:10:41
#1楼
找变送器看看
此帖发自论坛手机版
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/8/3 13:04:39
#2楼
非标信号自己做运放处理成标准信号
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
1500
教主
文章数:429
年度积分:50
历史总积分:1500
注册时间:2015/10/21
发站内信
发表于:2016/8/3 13:43:40
#3楼
连个方法一个用运放硬件实现,另一个是采样到单片机然后数字实现再DAC。你要是不懂电路的话那就没办法了。
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/8/3 17:25:02
#4楼
这个估计是得着非标产品(定做)!
我没见过这种产品!
85268
ZCMY 版主
文章数:47398
年度积分:1327
历史总积分:85268
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/8/3 20:42:27
#5楼
先找专业的变送器厂家看有没有对应的规格,没有了再想其它方法;
26396
goldage
文章数:15034
年度积分:1898
历史总积分:26396
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/8/3 20:55:28
#6楼
电子秤的接口模块有点符合你的要求
10508
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10508
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2016/8/3 21:51:00
#7楼
找做隔离变送器的地方  定做
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
24336
dlr
文章数:4415
年度积分:1155
历史总积分:24336
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/8/3 21:54:37
#8楼
1.用直流毫伏转换器,国内仪表厂大多有此产品;
2.用智能数字显示仪(万能信号输入的)带变送功能(4-20MA电流输出)的。
4534
zhengpan2010
文章数:2686
年度积分:50
历史总积分:4534
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2016/8/3 23:52:51
#9楼
直接找个逆变器模块转一下试试

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006