您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:1782 [上一页] [1] [2] [下一页]
4179
fmsh12
文章数:734
年度积分:53
历史总积分:4179
注册时间:2013/6/6
发站内信
发表于:2016/8/3 11:25:35
#0楼
大家有对施工图熟悉的吗 电线敷设里标注的BV-2.5 UPVC25-QA 这里QA代表什么意思呢,谢谢
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/8/3 15:11:02
#1楼
可能是敷设方式吧。
若是拼音,可能是沿墙暗敷;但用到了UPVC,又不像很久远的图纸。

可以按此方法,推测核实。
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/8/3 17:11:16
#2楼
暗敷设在墙内--QA
自学成才!
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/8/3 17:21:29
#3楼
楼上正解!
SC:钢管 PC:PVC 聚...QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA——暗设在地面或地板内
+10
29031
秀空
文章数:13492
年度积分:523
历史总积分:29031
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2016/8/3 21:03:21
#4楼
楼上内行。
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2016/8/3 23:10:02
#5楼
一看3楼是行家。
18333
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:319
历史总积分:18333
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2016/8/4 11:39:26
#6楼
以下是引用wenquan7532016/8/3 17:21:29的发言:
楼上正解!
SC:钢管 PC:PVC 聚...QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA——暗设在地面或地板内
行家啊!
9465
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9465
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/8/4 15:13:26
#7楼
楼上的回答正确。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/8/4 17:14:48
#8楼
回复 #6楼 lizhengchao
呵呵
前两年建厂的时候审核图纸刚好看见这些!
514
tangxf333
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:514
注册时间:2016/8/5
发站内信
发表于:2016/8/5 13:48:27
#9楼
是不是这样的